Aanzuigleiding lucht berekenen
Moderator: physicalattraction
- Berichten: 13
Aanzuigleiding lucht berekenen
Ik heb een (nog onbekende) leiding waar 24000 m3/h doorheen stroomt.
Dit wordt aangezogen door een compressor.
Deze leiding is ongeveer 12.5 meter lang met 3 haakse bochten erin.
Vmax is 8 m/s (hoe minder hoe beter)
gevraagd: Oppervlakte (A) of Diameter (d) van de leiding
Laminaire/turbulente stroming, verliezen per bocht en per meter leiding
welke leiding? (het liefst berekenend met een rechthoekige leiding van 1000*1500mm i.v.m. bestaand rooster en gemakkelijk te construeren tegen gevel.)
simpel bijvoorbeeld:
Qv=v.A
6.667=8.A
A=0.83 m2
d=1028 mm
Graag met complete berekening
Dit wordt aangezogen door een compressor.
Deze leiding is ongeveer 12.5 meter lang met 3 haakse bochten erin.
Vmax is 8 m/s (hoe minder hoe beter)
gevraagd: Oppervlakte (A) of Diameter (d) van de leiding
Laminaire/turbulente stroming, verliezen per bocht en per meter leiding
welke leiding? (het liefst berekenend met een rechthoekige leiding van 1000*1500mm i.v.m. bestaand rooster en gemakkelijk te construeren tegen gevel.)
simpel bijvoorbeeld:
Qv=v.A
6.667=8.A
A=0.83 m2
d=1028 mm
Graag met complete berekening
- Berichten: 13
Re: Aanzuigleiding lucht berekenen
Ik denk dat ik uit de verliezen ben in de leiding als A = 1500 mm (rechthoekige leiding 1000*1500)
Eerst hydraulische diameter uitgerekend, DH = 4 x A/O = 1200 mm
Verliezen uit tabel Kennemer spiralo wanddikte plaat: 1.5 gegeven 0.030 x 10^5 per meter leiding
Verliezen per bocht:
P = drukverlies
z = weerstandsfactor (genomen bocht 90 (R=d) gegeven 0.35)
S.M. = soortelijke massa
V = luchtsnelheid
P = z x 0.5 x S.M. x V2(pa)
P = 0.35 x 0.5 x 1.29 x 82(pa)
P = 14.448 x 10^5
Totaal 12.5 meter x 0.030 x 10^5 = 37500 pa
Totaal 3 bochten x 14.448 x 10^5 = 4334400 pa +
Totaal beiden _________________= 4371900 pa
(is dit correct? lijkt me te veel...)
nu nog stroming turbulentie, kan iemand mij daarbij helpen
Re = ?
Eerst hydraulische diameter uitgerekend, DH = 4 x A/O = 1200 mm
Verliezen uit tabel Kennemer spiralo wanddikte plaat: 1.5 gegeven 0.030 x 10^5 per meter leiding
Verliezen per bocht:
P = drukverlies
z = weerstandsfactor (genomen bocht 90 (R=d) gegeven 0.35)
S.M. = soortelijke massa
V = luchtsnelheid
P = z x 0.5 x S.M. x V2(pa)
P = 0.35 x 0.5 x 1.29 x 82(pa)
P = 14.448 x 10^5
Totaal 12.5 meter x 0.030 x 10^5 = 37500 pa
Totaal 3 bochten x 14.448 x 10^5 = 4334400 pa +
Totaal beiden _________________= 4371900 pa
(is dit correct? lijkt me te veel...)
nu nog stroming turbulentie, kan iemand mij daarbij helpen
Re = ?
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Aanzuigleiding lucht berekenen
Welke tabel is dat?Verliezen uit tabel Kennemer spiralo wanddikte plaat: 1.5 gegeven 0.030 x 10^5 per meter leiding
In ieder geval is die 0.030 x 10^5 per meter fout.
Wellicht is het 0.3 Pa/meter, oftewel 0.03 mm waterkolom per meter leiding.
Eerst heb je het over een haakse bocht en nu over R=d. Maar voor R=d zou ik ook een hogere waarde voor z verwachten.z = weerstandsfactor (genomen bocht 90 (R=d) gegeven 0.35)
Nee, P =14.448 PaP = 14.448 x 10^5
Maar dat is voor v= 8 m/s maar je moet natuurlijk wel met de echte snelheid rekenen want je hebt immers A= 1.5 m2 in plaats van 0.83
Re zal ongeveer 500000 dus turbulent zijn maar dat doet in feite niet terzake als je de drukval afleest uit een Kennemer tabel.nu nog stroming turbulentie, kan iemand mij daarbij helpen
Re = ?
Bedenk ook dat je nog drukverlies hebt door inloopverlies van de ruimte via het rooster het kanaal in, en bovendien een drukval door Bernoulli effect.
Hydrogen economy is a Hype.
- Berichten: 13
Re: Aanzuigleiding lucht berekenen
De tabel inwendige onderdruk omdat het een aanzuigleiding betreft.Welke tabel is dat?
Als je de lijn doortrekt naar 1.5 (in tabel moet 1 1.25 zijn), kan je zien dat dit dichtbij het antwoord zit als je bijvoorbeeld kijkt naar de waardes van 1000mm zal dit getal rond de 0.030 zijn. bij een perslijding zal het dan gaan om ongeveer 0.34.In ieder geval is die 0.030 x 10^5 per meter fout.
Wellicht is het 0.3 Pa/meter, oftewel 0.03 mm waterkolom per meter leiding.
De weestandsfactor bepaald door raadplegen tabellenboek, in mijn leiding zal ik een radius van ongeveer mijn leidingdiameter verwerken.
14.448 pa lijkt mij inderdaad wat aanneemlijker.
500000 is hoog, klopt, heb hem net ook op internet berekend.
daarna kan je de drukval ook berekenen. deze komt dan uit op 113 bar, ik weet niet wat ik hiermee moet. want wat gebeurd er bij een drukval van 113 bar, ik denk dat er dan dingen stuk gaan hehe.
Maar maakt dat niet uit voor drukverliezen dan? Dat hoge Re getal? zijn er nog meer dingen waar ik dan mee te maken krijg? behalve geluid.
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Aanzuigleiding lucht berekenen
Ik weet nog steeds niet wat die Kennemer tabel inhoudt. Heb je daar een link van?
Als het debiet 24000 m3/h is en de kanaaldoorsnede A is 1.5 m2 zou ik bij ongeveer atmosferische druk een drukval van ongeveer 0.3 Pa/m verwachten.
En waarom zou de drukval wezenlijk anders zijn in de zuig dan in de pers voor dezelfde snelheid?Als je de lijn doortrekt naar 1.5 (in tabel moet 1 1.25 zijn), kan je zien dat dit dichtbij het antwoord zit als je bijvoorbeeld kijkt naar de waardes van 1000mm zal dit getal rond de 0.030 zijn. bij een perslijding zal het dan gaan om ongeveer 0.34.
Als het debiet 24000 m3/h is en de kanaaldoorsnede A is 1.5 m2 zou ik bij ongeveer atmosferische druk een drukval van ongeveer 0.3 Pa/m verwachten.
Het zou duidelijk moeten zijn dat een drukval van 113 bar totale onzin is.daarna kan je de drukval ook berekenen. deze komt dan uit op 113 bar, ik weet niet wat ik hiermee moet. want wat gebeurd er bij een drukval van 113 bar, ik denk dat er dan dingen stuk gaan hehe.
Hydrogen economy is a Hype.
- Berichten: 13
Re: Aanzuigleiding lucht berekenen
http://www.kennemerspiralo.nl/ daarop is de tabel te vinden.
ik begrijp ook wel dat dat niet klopt, maar dat komt van een site waar je het Re getal kan berekenen. hieruit komt dit getal. ik vind een Re van 500000 eigenlijk ook wel een beetje aan de grote kant.
ik begrijp ook wel dat dat niet klopt, maar dat komt van een site waar je het Re getal kan berekenen. hieruit komt dit getal. ik vind een Re van 500000 eigenlijk ook wel een beetje aan de grote kant.
- Pluimdrager
- Berichten: 4.167
Re: Aanzuigleiding lucht berekenen
Via die website kon ik geen tabel vinden maar via google vond ik de tabel die jij waarschijnlijk bedoelde: http://www.kennemerspiralo.com/content/645...clnt/267_04.pdf
Slechts één klein probleempje: die tabel heeft totaal absoluut niets met drukval te maken. Wat je daar afleest is de toelaatbare (onder)druk bij een bepaalde wanddikte.
Bijvoorbeeld: een zuigbuis met een diameter van 1000 mm en een wanddikte van 1.25 mm kan een onderdruk van 0.030 * 105 Pa verdragen
en een persbuis 1000 mm en een wanddikte van 1.25 mm kan een overdruk van 0.34 * 105 Pa verdragen.
Ik vond via google nog een Kennemer drukval grafiek die je wel kunt gebruiken, ofschoon die eigenlijk voor ronde kanalen is.
Die Reynolds van ongeveer 500000 klopt wel maar doet niet meer terzake aangezien dat al in die Kennemer drukval grafiek verwerkt zit.
Slechts één klein probleempje: die tabel heeft totaal absoluut niets met drukval te maken. Wat je daar afleest is de toelaatbare (onder)druk bij een bepaalde wanddikte.
Bijvoorbeeld: een zuigbuis met een diameter van 1000 mm en een wanddikte van 1.25 mm kan een onderdruk van 0.030 * 105 Pa verdragen
en een persbuis 1000 mm en een wanddikte van 1.25 mm kan een overdruk van 0.34 * 105 Pa verdragen.
Ik vond via google nog een Kennemer drukval grafiek die je wel kunt gebruiken, ofschoon die eigenlijk voor ronde kanalen is.
Die Reynolds van ongeveer 500000 klopt wel maar doet niet meer terzake aangezien dat al in die Kennemer drukval grafiek verwerkt zit.
Hydrogen economy is a Hype.
- Berichten: 13
Re: Aanzuigleiding lucht berekenen
nee dat klopt dan, maar weet het dus nog steeds niet.
weerstand in leiding opnieuw berekend.
R= /Dh x /2 x v2
= 1.29
= 0.0225 (af te lezen in moody diagram)
Dh = 1200 mm = 1,2 m
v = 4,44
R = 0.2384 Pa = N/m2
per bocht:
Z= x 0.5 x x v2
Z= 4.2957 Pa per bocht
= 15.8671 Pa verlies in de leiding
hierbij moet nog een rooster komen waarbij verliezen optreden. deze worden altijd gegeven door de fabrikant.
wat ons brengt bij: Vacuum! de volgende stap in het berekenen van de leiding. iemand daar toevallig verstand van?
ik nl 0...
weerstand in leiding opnieuw berekend.
R= /Dh x /2 x v2
= 1.29
= 0.0225 (af te lezen in moody diagram)
Dh = 1200 mm = 1,2 m
v = 4,44
R = 0.2384 Pa = N/m2
per bocht:
Z= x 0.5 x x v2
Z= 4.2957 Pa per bocht
= 15.8671 Pa verlies in de leiding
hierbij moet nog een rooster komen waarbij verliezen optreden. deze worden altijd gegeven door de fabrikant.
wat ons brengt bij: Vacuum! de volgende stap in het berekenen van de leiding. iemand daar toevallig verstand van?
ik nl 0...