[elektriciteit] onevenwichtige belasting
Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood
-
- Berichten: 2
[elektriciteit] onevenwichtige belasting
Hey,
op school moesten wij een proef doen over het onevenwichtig belasten van de fases
dit was met op L1 een lamp van 60W, L2 120W en L3 180W
en de vraag luid als volgende
Waarom komt over de minst belaste fase de grootste spanning als de nulleider onderbroken wordt?
klein schets van het aan sluit schema
Groetjes Nestiq
op school moesten wij een proef doen over het onevenwichtig belasten van de fases
dit was met op L1 een lamp van 60W, L2 120W en L3 180W
en de vraag luid als volgende
Waarom komt over de minst belaste fase de grootste spanning als de nulleider onderbroken wordt?
klein schets van het aan sluit schema
Groetjes Nestiq
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: [elektriciteit] onevenwichtige belasting
Heb je zelf al enig idee?
-
- Berichten: 2
Re: [elektriciteit] onevenwichtige belasting
nopeHeb je zelf al enig idee?
het probleem is dat wij verder staan met labo dan met de theorie
dus de leerkracht verwacht dat wij zomaar een prefect antwoord kunnen neer schrijven terwijl wij die leerstof nog niet hebben gezien
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: [elektriciteit] onevenwichtige belasting
Als de nulleider onderbroken wordt, dan "zweeft" het sterpunt tussen de 3 lampen. M.a.w., de plaats van het sterpunt in het vectordiadgram wordt bepaald door de weerstanden van de resp. lampen. Dus de afstanden van sterpunt tot de fasen verhoudt zich evenredig aan de weerstandswaarden. Dus over de lamp met de grootste weerstand komt de grootste spanning te staan, en dat is de lamp met het laagste vermogen.