Hallo,

Voel me redelijk dom als ik hier al die vragen, maar vooral die antwoorden zie.

Ik zit zelf met aanbouw(keuken)waarvan 3,2 m x 5,5m dagmaat dient te worden voorzien van een plat dak.

Ik bezit een IPE 200 profiel en wens de 5,5m hier mee te halveren. Op die manier moet ik slechts 2,75 m overspannen met houten balken.

Mijn profiel overspant dus de 3,2m

Ik wil dus berekenen of dit profiel wel voldoet.

De vaste belasting + variabele belasting komt op 2,62kN/m² (OSB platen, houten balken, bedekking + sneeuw, wind en onderhoud)

Voor de totale opp. Betekent dit 46kN

Als formule gebruikte ik fmax = 0,01302xQ.L³ / E.I

Daar heb ik I uitgehaald en dan kom ik op I=1416cm⁴

IPE200 = 1943cm⁴ dus ik zit ruimschoots goed!

Dan heb ik alles eens door OKTAGON-SOFTWARE gedraaid en kom ik eveneens op een IPE200 uit:

OKTAGON-SOFTWARE Bergen op Zoom

Programma BAGO.bas dd.26.08.1993

voorl. correctie dd.12.04.1997

voorl. correctie dd.27.08.2000

Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!

Programma werkt met Newtons ipv Kilogrammen

1 kN = 100 kg!

Balk/gording van #k;HeA-en IPe-prof en hout

Basis:doorbuiging f=L/500,L/333 resp.L/250

rekenwaarde vloeigrens :

#k Kokerprofielen Fe 360 : 235 N/mm2

HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2

IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2

IPe -hoog,, Fe 360 : 235 N/mm2

Raatligger,geen tu.lpl.

rekenwaarde houtsterkte:

Hout naturel K18 18*.70: 12.6 N/mm2

Hout gelijmd K24 24*.70: 16.8 N/mm2

Belastingfactor-start : 1.2-1.5

Platbalken met eg/wind/sneeuw/pers.

Gordingen met idem

Vloerbalken met vloerbelastingen

Liggers op 2 steunp.of Gerberliggers

Stalen plat-(spant)balk op sterkte

Stalen balk op 2 stp.tbv.muur,vloer, ed.

Puntlast volgens TGB1990-8.2.3.2/8.2.5.3 NIET maatgevend

Balkoverspanning in mtr : 3.2

Balkbelasting -gelijkmatig- in kN/mtr : 14.75

1e puntlast met afstand uit l.hoek in kN;mtr : 2 1

2e puntlast met afstand uit l.hoek in kN;mtr : 3 2

Veldmoment ligger op 2 steunpunten in kNm : 23.09187

Oplegreacties links en rechts in kN : 26.1 26.1

IX-benodigd-staal bij F=L/500 in cm4 : 1832.704

WX-benodigd-staal bij sterkte in cm3 : 147.3949

Benodigde staalprofiel -doorb. IPe :200

Kipafstand/zijdelingse steun 65*iy in cm : 145.0892

WX-aanwezig staal in cm3 : 194

IX-aanwezig staal in cm4 : 1943

Doorbuiging in mm : 6.036259

Doorbuiging in relatie tot de lengte : 1.886331E-03

Fabriekmatige zeeg maken naar wens

Spanning stalen ligger,fud.235 N/

Toch verbaast het me dat ik dit met zo’n betrekkelijk licht profiel kan oplossen.

Bovendien kom ik bij m'n eigen berekening op I=1416cm⁴ en via oktagon op 1832 cm⁴

Dit is toch een aanzienlijk verschil, niet?

Niet erg zelfzeker van mezelf zoek ik dus bij jullie de bevestiging.

Kloppen bovenstaande berekeningen nu? Of niet?

Alvast bedankt

Eric

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Ipe200 voor aanbouw

Ik ben geen crack op dit gebied, maar een jaar geleden stond ik voor dezelfde berekening voor een schuurdak.

Wat me in jouw verhaal direct opvalt is dat je houten balken van 2,75m wil toepassen, terwijl de overspanning in de andere richting 3,2m is. Dat is maar een klein beetje meer, dus waarom niet de houten balken in de richting van de 3,2m gelegd, dan kun je die stalen balk helemaal vergeten. Lijkt me constructief een stuk eenvoudiger.

Gebruikersavatar
Berichten: 6.905

Re: Ipe200 voor aanbouw

Op sterkte is een IPE200 meer dan voldoende. Doorbuiging ook oké lijkt me.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

Berichten: 4

Re: Ipe200 voor aanbouw

klazon schreef:Ik ben geen crack op dit gebied, maar een jaar geleden stond ik voor dezelfde berekening voor een schuurdak.

Wat me in jouw verhaal direct opvalt is dat je houten balken van 2,75m wil toepassen, terwijl de overspanning in de andere richting 3,2m is. Dat is maar een klein beetje meer, dus waarom niet de houten balken in de richting van de 3,2m gelegd, dan kun je die stalen balk helemaal vergeten. Lijkt me constructief een stuk eenvoudiger.
Je idee is goed maar slechts gedeeltelijk toepasbaar.

De 5,5 m is langs één zijde geen volledig doorlopende muur. daar kan ik dwars dus geen balken plaatsen.

Groeten

Eric

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Ipe200 voor aanbouw

De 5,5 m is langs één zijde geen volledig doorlopende muur. daar kan ik dwars dus geen balken plaatsen.
Kun je dan de opening in die muur niet overspannen met de stalen balk?

Misschien werkt het verhelderend als je een tekening kunt plaatsen waarop te zien is waar wel en geen 'vlees' is om een balk op te leggen.

Reageer