Beste mensen,

Ik ben als goede buur bezig om voor mijn buurman een stal / loods uit te tekenen, nu is de vraag van de buurman wat het verschil zou zijn in prijs indien hij er wel / niet voor kiest om een geheel vrije overspanning te maken.

het is een loods waarbij de spanten op 5m1 uit elkaar staan.
de vrije overspanning zou ca. 40m1 moeten zijn
nok zit in het midden
liggers beginnen op 4,5m1 en zijn in de nok 12m1 hoog hellingshoek is ~19graden

alternatief op vrije overspanning zou zijn dat er op 2 plaatsen kolommen onder zouden komen ~13m1 hoh.

heeft iemand hier toevallig recentelijk nog iets van berekend of weet aan de hand van wat tabellen wat ongeveer het verschil zou kunnen zijn qua zwaarte van de constructies.
uiteraard maakt het niet uit als het iets afwijkt, als het maar wel een goede benadering is zodat ik de hem in redelijkheid het verschil in kosten kan doorgeven.

mvrgr.
Marco

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 29 mei 2009 - 16:34

Hier een berekening van een vrije overspanning,een andere techneut mag een kortere uitrekenen!

Object no:1
05-29-2009
Spant no:1

Programma V-SPANT versie 99
****************************************
Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!
Programma werkt met Newtons ipv Kilogrammen
1 kN = 100 kg !

Spant van # ;HeA-en IPe-prof+buis

rekenwaarde vloeigrens :
Kokerprofielen Fe 430 : 275 N/mm2
Koker- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Buis- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Belastingfactor-start : 1.2-1.5
Controle belastingfactor bij eind-
resultaat optr.spanningen!

Drukstaven op knik berekend-Alfatabel

Bij toepassen van dakplaten (zonder gordingen) dient door de
plaatleverancier een berekening te worden gemaakt voor het
opvangen van de kipkracht van het spant of de ligger daar de
bovenstaven zijn berekend op kniklengte=knooppuntafstand!
Aantal spant-of gordingvakken : 12
Spantoverspanning in mtr : 40
Spanthoogte in mtr : 7.5
Spantafstand/gording/plaatlengte in mtr : 5
Knooppunt-/of gordingafstand h.o.h. in mtr : 3.560002
Dakhelling in graden tov.hor.vlak : 20.55605
Eigen gewicht dakvlak in kN/m2 : .8
Oplegreactie van het spant L en R in kN : 136.9407
OMAX -ondertrekstaaf in kN : 334.7439
BMAX -bovendrukstaaf in kN : 357.5066
TDMAX -tussendrukstaaf in kN : 64.42126
TTMAX -tussentrekstaaf in kN : 63.76449

Staaflengte-berekening tbv profielberekening
Staaflengte Bmax in mtr: 3.560002
,, Omax in mtr: 3.333333
,, Ttmax in mtr: 7.682956
,, Tdmax in mtr: 6.468405
Totaallengte tussenstaven in mtr: 99.08799
Totaallengte bovenstaven in mtr: 42.72002
Totaallengte onderstaven in mtr: 40
IPe-profiel met buis
_______________________________________________________________

Knikfactor max.bovenstaaf/Lamda met Alpha : .4901961 100 2.04
Knikfactor max.diagonaal/ Lamda met Alpha : .3067485 130 3.26
_______________________________________________________________

Mb tgv eg bovenstaaf in kNm : .3855956
Md tgv eg diagonalen-trekstaven- in kNm : .1349767
Md tgv eg diagonalen-drukstaven- in kNm : .1136391
Mo tgv eg onderstaaf in kNm : .1351778

***********************************************
drukspanning in bovenstaaf : 136 N/mm2 Bf: 1.72474
trekspanning in diagonaal : 42 N/mm2 Bf: 5.489597
drukspanning in diagonaal : 132 N/mm2 Bf: 1.770654
trekspanning in onderstaaf : 167 N/mm2 Bf: 1.400649
***********************************************

VLS en Belastingfactor-keuze was : 235 1.3

Toelaatbare spanning VLS/BF N/mm2: 180.7692

Boven-/onderstaven :IPe no.:300 en 160 G: 42.2 15.8 kg/m
Tussenstaven :Buis Ro:108*5 G: 12.7 kg/m

Spantlengte in m1: 40
Aantal spantvakken : 12
Spantgewicht totaal : 3693.202 kg
Spantgewicht per m1: 92.33006 kg

**************************************************************

#3

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 31 mei 2009 - 19:19

En uitgevoerd in N-tralieliggers van 40 mtr,resp.20 mtr overspanning:

Object no:1
05-31-2009
Spant(tralie-/of N-ligger) no:2
OKTAGON-SOFTWARE

Programma Nligger versie 99
****************************************

Volgens NEN 6702/6770/TGB1990;Alfa-tabel

N-of TRALIE-liggers : #; HeA-en IPe met o-buis
Basis:doorbuiging fmax=L/333
rekenwaarde vloeigrens:
Kokerprofielen Fe 430 : 275 N/mm2
Koker- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Buis- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Belastingfactor start : 1.2-1.5
Controle belastingfactor bij eind-
resultaat optr.spanningen!
Drukstaven op knik berekend-Alfatabel
Spantgewicht wordt apart berekend;los
van in te voeren platbelasting p/m.

Bij toepassen van dakplaten (zonder gordingen) dient door de
plaatleverancier een berekening te worden gemaakt voor het
opvangen van de kipkracht van het spant of de ligger daar de
bovenstaven zijn berekend op kniklengte = knooppuntafstand

IPe-profiel + o-buis

Max.bovenstaaf Lamda met Alpha+knikfactor: 90 1.8 .5555556
Max.verticaal Lamda met Alpha+knikfactor: 70 1.47 .6802721


Gebruikswaarden
Platbelasting op het spant in kN/m2: 1.1
Spantbel.Q-rest v.h.plat,excl.EG in kN/m : 5.484126
Spant-aslengte in mtr : 40
Spant-afstand h.o.h. in mtr : 5

Optredend Mmax.door EG en Q in kNm : 1255.435
Benodigd Ix-min spant in cm4 : 831600
Benodigd Wx-min spant in cm3 : 6944.958
Aanwezig Ix spant in cm4 : 1443052
Aanwezig Wx spant in cm3 : 8186.728
Doorbuiging spant in mm : 69.04648
Doorbuiging/L spant : 1.726162E-03
Mb tgv eg bovenstaaf,dus gording,in kNm : .2269143
Md tgv eg diagonaal in kNm : 7.996254E-02
Mo tgv eg onderstaaf in kNm : .2269143

OPTREDENDE STAAFKRACHTEN -tabel- in kN
Gebruikswaarden

BOVENSTAAF no.: 7 -439.4022
- 439.40 BMAX

DIAGONAAL no.: 1 164.8635
164.86 DMAX

VERTICAAL no.: 1 -116.5761
- 116.58 VMAX
ONDERSTAAF no.: 7 430.4348
430.43 OMAX

Gordingen toepassen
geeft:
***********************************************
drukspanning in bovenstaaf : 172 N/mm2Bf: 1.359611
trekspanning in diagonaal : 158 N/mm2Bf: 1.485337
drukspanning in verticaal : 160 N/mm2Bf: 1.463206
trekspanning in onderstaaf : 152 N/mm2Bf: 1.544027
***********************************************
buigspanning vh.spant Mmax/Wsp : 153 N/mm2Bf: 1.532442

Sigma max=235 N/mm2/1.3 ofwel 180.770 N/mm2

VLS en Belastingfactor-keuze was : 235 1.3
Boven-/onderstaven :IPe no:270 en 200 Mater.l/m: 1 mtr G: 36.1 22.4 kg/m
Tussenstaven :Buis :88.9*4 Mater.l/m: 2.485642 mtr G: 8.37 kg/m

Q-plan in kN: 5.5 Q-rest in kN: 5.484126

Spantgew.: 79.3 kg/m
Spanth. : 309.21 cm

aantal vakken: 14 Spantlengte-asmaat: 40 mtr Zeeg: 36.90465 cm

Totale gemiddelde belasting in kN/mtr : 6.277174
Oplegreactie/kolombelasting in kN : 125.5435
Puntlasten op tussenverticalen per stuk : 17.93478
Puntlasten op eind verticalen de helft : 8.967391
Diagonaalhoek D*57.2958 : 45.00002 gr.

************************************************************



IPe-profiel + o-buis

Max.bovenstaaf Lamda met Alpha+knikfactor: 70 1.47 .6802721
Max.verticaal Lamda met Alpha+knikfactor: 75 1.54 .6493506


Gebruikswaarden
Platbelasting op het spant in kN/m2: 1.1
Spantbel.Q-rest v.h.plat,excl.EG in kN/m : 5.539828
Spant-aslengte in mtr : 20
Spant-afstand h.o.h. in mtr : 5

Optredend Mmax.door EG en Q in kNm : 294.4294
Benodigd Ix-min spant in cm4 : 97515
Benodigd Wx-min spant in cm3 : 1628.758
Aanwezig Ix spant in cm4 : 163790.4
Aanwezig Wx spant in cm3 : 1899.48
Doorbuiging spant in mm : 35.66663
Doorbuiging/L spant : 1.783332E-03
Mb tgv eg bovenstaaf,dus gording,in kNm : 2.482857E-02
Md tgv eg diagonaal in kNm : 9.075795E-03
Mo tgv eg onderstaaf in kNm : 2.482857E-02

OPTREDENDE STAAFKRACHTEN -tabel- in kN
BOVENSTAAF no.: 7 -206.1005
- 206.10 BMAX

DIAGONAAL no.: 1 77.32883
77.33 DMAX

VERTICAAL no.: 1 -54.67974
- 54.68 VMAX
ONDERSTAAF no.: 7 201.8944
201.89 OMAX

Gordingen toepassen
geeft:
***********************************************
drukspanning in bovenstaaf : 150 N/mm2Bf: 1.556724
trekspanning in diagonaal : 162 N/mm2Bf: 1.448457
drukspanning in verticaal : 174 N/mm2Bf: 1.347932
trekspanning in onderstaaf : 153 N/mm2Bf: 1.531755
***********************************************
buigspanning vh.spant Mmax/Wsp : 155 N/mm2Bf: 1.516078

Sigma max=235 N/mm2/1.3 ofwel 180.770 N/mm2

VLS en Belastingfactor-keuze was : 235 1.3
Boven-/onderstaven :IPe no:160 en 120 Mater.l/m: 1 mtr G: 15.8 10.4 kg/m
Tussenstaven :Buis :42.4*4 Mater.l/m: 2.283142 mtr G: 3.8 kg/m

Q-plan in kN: 5.5 Q-rest in kN: 5.539828

Spantgew.: 34.9 kg/m
Spanth. : 156.86 cm

aantal vakken: 14 Spantlengte-asmaat: 20 mtr Zeeg: 18.56666 cm

Totale gemiddelde belasting in kN/mtr : 5.888587
Oplegreactie/kolombelasting in kN : 58.88587
Puntlasten op tussenverticalen per stuk : 8.412268
Puntlasten op eind verticalen de helft : 4.206134
Diagonaalhoek D*57.2958 : 45.00002 gr.

************************************************************