Energie nodig om lucht op te warmen
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 11
Energie nodig om lucht op te warmen
ik moet het verbruik van een elektrisch verwarmingselement berekenen.
Het verwarmingselement verwarmd 30min lang lucht van 20°C naar 105°C.
klopt het als ik stel dat
E= h*(m/t)
met h= verschil tussen enhalpie waarde van 100°C en 20°C (aflezen op een mollier diagram)
m= aantal kg lucht dat door het verwarmingselement passeert.
t= 1800seconden
dan krijg ik KJ/s en dat is gelijk aan KW.
klopt mijn berekening of zie ik iets over het hoofd?
dank bij voorbaat
Het verwarmingselement verwarmd 30min lang lucht van 20°C naar 105°C.
klopt het als ik stel dat
E= h*(m/t)
met h= verschil tussen enhalpie waarde van 100°C en 20°C (aflezen op een mollier diagram)
m= aantal kg lucht dat door het verwarmingselement passeert.
t= 1800seconden
dan krijg ik KJ/s en dat is gelijk aan KW.
klopt mijn berekening of zie ik iets over het hoofd?
dank bij voorbaat
- Moderator
- Berichten: 51.259
Re: Energie nodig om lucht op te warmen
De eenheid van energie is niet (kilo)watt. Je hebt dus zojuist een formule opgesteld voor het vermogen van je element.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270
-
- Berichten: 11
Re: Energie nodig om lucht op te warmen
De eenheid van energie is niet (kilo)watt. Je hebt dus zojuist een formule opgesteld voor het vermogen van je element.
welke formule moet ik dan gebruiken als ik het totale energieverbruik van deze actie wil berekenen?
-
- Berichten: 11
Re: Energie nodig om lucht op te warmen
wel als ik het verwarmingselement bereken:
Diameter exhaust
0,125 [m²] Measured
Surface exhaust A=(Π*d²)/4 0,012265625 [m²] Measured
airspeed: v= 17,72 [m/s] Measured
flow: Q= A*v 0,217346875 [m³/s] calculated
13,0408125 [m³/min] calculated
Volume: V= Q *t 391,224375 [m³] calculated
Mass: m= V* 1,2 469,46925 [ kg] calculated
Enthalpie: h = i2 - i1 91 [KJ/KG] calculated
i1= 41 [KJ/KG] Value from mollierdiagram
i2= 132 [KJ/KG] Value from mollierdiagram
Energy E= h*(m/t) 23,73427875 [KJ/s] Calculated
23,73427875 [Kw]
het resultaat is dus 23Kw maar er zit maar een verwarmingselement van 13,5KW in de droogmachine. Waar haal ik die extra 10KW dan vandaan?
Diameter exhaust
0,125 [m²] Measured
Surface exhaust A=(Π*d²)/4 0,012265625 [m²] Measured
airspeed: v= 17,72 [m/s] Measured
flow: Q= A*v 0,217346875 [m³/s] calculated
13,0408125 [m³/min] calculated
Volume: V= Q *t 391,224375 [m³] calculated
Mass: m= V* 1,2 469,46925 [ kg] calculated
Enthalpie: h = i2 - i1 91 [KJ/KG] calculated
i1= 41 [KJ/KG] Value from mollierdiagram
i2= 132 [KJ/KG] Value from mollierdiagram
Energy E= h*(m/t) 23,73427875 [KJ/s] Calculated
23,73427875 [Kw]
het resultaat is dus 23Kw maar er zit maar een verwarmingselement van 13,5KW in de droogmachine. Waar haal ik die extra 10KW dan vandaan?