Ik ben voor mijn practica bezig met het berekenen van natuurlijke frequentie voor thermowell.
\(fn=\frac{(Kf\sqrt{E})}{((L^{2})\sqrt{\rho})}\)
Waarde op 70FKf = 2.454
E = 28000000
L = 2.41
\(\rho\)
= 0.289Met de bovenstaande formule en constanten kan ik natuurlijke frequentie berekenen op 70F.
Nu de vraag: Bereken fn op 1050F
Daarvoor bestaat een ratioformule:
\(Rf=0.99996-0.000003611T-0.0000000742T^{2}\)
Waarbij T = 1050 F=>
\(fn (1050F) = fn (70F) Rf\)
-----------------------------------------------------De software die beschikbaar is om alles na te rekenen geeft hetzelfde antwoord die ik ook berekend heb. Dus dat is goed, maar:
Ik was nieuwsgierig dus ik heb in de software een waarde van 1170 F ingevoerd. Ratio was 0.89, ik heb een waarde van 1500 F ingevoerd, ratio was weer 0.89. Dit geld voor elke waarde boven 1170 F.
Nu vraag ik me af waardoor dat komt. Thermowell is van Austenitic steel.
Alvast bedankt!