Springen naar inhoud

Verwarmingselement bepalen


  • Log in om te kunnen reageren

#1

snuffit

    snuffit


  • 0 - 25 berichten
  • 11 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 26 mei 2009 - 13:42

Hallo,

als ik lucht van 25°C wil verwarmen naar 105°C welk vermogen moet mijn verwarmingselement dan hebben?

klopt het als ik het verschil in enthalpie [Kj/Kg] vermenigvuldig met de hoeveelheid opgewarmde lucht[Kg] en deel door 3600?

mvg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6681 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 26 mei 2009 - 16:09

Je rekensom klopt wel. 1J is 1Ws, dus 1kJ is 1 kWs is 1/3600 kWh. Maar dat is een energiehoeveelheid.

Om het vermogen te bepalen moet je dan eerst nog vaststellen hoe snel je die hoeveelheid lucht wil opwarmen.

Oja, en let je ook nog even op het juist gebruik van hoofdletters en kleine letters?
Het is niet Kj maar kJ, en niet Kg maar kg.

Veranderd door klazon, 26 mei 2009 - 16:10