Vermogen bij 3 fasen 400v berekenen

Moderator: physicalattraction

Reageer
Berichten: 2

Vermogen bij 3 fasen 400v berekenen

Ik heb een koelcompressor met 3 fasen .

Hiervan weet ik dat per fase de stroom max. 4,2 Ampere is & de spannig 230V is

Hoe bereken ik het totale vermogen van deze compressor ?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Vermogen bij 3 fasen 400v berekenen

3 * 230 * 4,2 * 0,85 = 2463 W

3: je hebt 3 fasen

230: de fasespanning

4,2: de stroom

0,85: de cosphi (aangenomen waarde)

Berichten: 2

Re: Vermogen bij 3 fasen 400v berekenen

klazon schreef:3 * 230 * 4,2 * 0,85 = 2463 W

3: je hebt 3 fasen

230: de fasespanning

4,2: de stroom

0,85: de cosphi (aangenomen waarde)
Bedankt voor Uw antwoord, maar kan het zijn dat dit ook nog eens met √3 vermenigvuldigd moet worden ?

Dit heb ik namleijk ergens gelezen.

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Vermogen bij 3 fasen 400v berekenen

Nee, we rekenen hier met de fasespanning (230V), dan moet je met 3 vermenigvuldigen.

Reken je met de gekoppelde spanning (400V) dan vermenigvuldig je met [wortel]3

De gekoppelde spanning is nl. [wortel]3 keer zo groot als de fasespanning.

Berichten: 7.068

Re: Vermogen bij 3 fasen 400v berekenen

0,85: de cosphi (aangenomen waarde)
Waarom maak je deze aanname?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Vermogen bij 3 fasen 400v berekenen

Omdat het een gebruikelijke waarde is voor een normaal belaste motor.

Maar hij is arbitrair, en hangt ook af van de werkelijke (mechanische) belasting van de motor.

Een elektromotor die onder zijn kunnen wordt belast heeft over het algemeen een lagere cosphi.