Springen naar inhoud

Warmte overdracht


  • Log in om te kunnen reageren

#1

randojongen

    randojongen


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 17 juli 2009 - 10:18

hallo allemaal,
ik zit met een probleem.
Ik heb een koperen buis met een 30%glycol/water oplossing. de diameter van de buis is 22mm. deze buis bevat 20 kW energie. ik laat deze buis door een tank met water stromen. temperatuurverschil van de buis is 10C. mijn vraag is hoeveel buis moet ik in het water leggen om alle energie erin kwijt te raken. weet iemand hoe ik dit kan berekenen?
alvast bedankt.

Groeten,
Rein

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 17 juli 2009 - 17:48

......deze buis bevat 20 kW energie.....

Wat bedoel je hiermee?

Je zult het probleem wat duidelijker moeten formuleren:
- wat is het debiet van die 30%glycol/water oplossing?
- wat is de aanvoer- en wat is de afvoertemperatuur van die 30%glycol/water oplossing in de buis?
- wat is de temperatuur van het water en wat moet die temperatuur uiteindelijk worden?
Hydrogen economy is a Hype.

#3

jacobbus

    jacobbus


  • 0 - 25 berichten
  • 5 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 20 juli 2009 - 10:56

In het beste geval heb je 30 m buis nodig
uitgaande van een warmteoverdracht van 1.17 kW/m2/graad celcius
Afhankelijk van het kopper dat je gebruikt kan dat flink oplopen.

Veranderd door jacobbus, 20 juli 2009 - 10:59


#4

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 21 juli 2009 - 17:28

uitgaande van een warmteoverdracht van 1.17 kW/m2/graad celcius

Hoe kom je aan die U-waarde?

Afhankelijk van het kopper dat je gebruikt kan dat flink oplopen.

Het gebruikte koper zal vrijwel geen invloed hebben op de U want die wordt vrijwel geheel bepaald door de partiŽle warmteoverdrachtscoefficienten aan binnen- en buitenzijde van de buis. Als het water in de tank stil staat dan is het vooral de natuurlijke convectie aan de buitenzijde die bepalend is voor de U.
Hydrogen economy is a Hype.

#5

jacobbus

    jacobbus


  • 0 - 25 berichten
  • 5 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 22 juli 2009 - 07:22

Hoe kom je aan die U-waarde?

uit een tabel die ik nog had liggen, waar die tabel vandaan komt weet ik ook niet meer
het is het maximum voor vloestof vloestof overdracht in een pijpen en mantel wisselaar
ik heb het ff nagekeken in de vdi warmeatlas en die zecht 1,2 kW/m2/K

Het gebruikte koper zal vrijwel geen invloed hebben op de U want die wordt vrijwel geheel bepaald door de partiŽle warmteoverdrachtscoefficienten aan binnen- en buitenzijde van de buis. Als het water in de tank stil staat dan is het vooral de natuurlijke convectie aan de buitenzijde die bepalend is voor de U.

goed punt, sorry mijn fout