een normale 3 fasentrafo heeft 3 magnetische of ijzeren benen (ijzerkernen).
Stel dat je geen ruimte hebt en je wikkeld de 3x2 (pr en sec.) spoelen om een ijzer kern,wat heeft dat dan voor effect op het transformeren?Kun je dat doen zonder teveel door elkander wervelingen of beinvloedingen vd velden op elkaar.

Weet iemand of je dan nog een redelijk transformatie resultaat krijgt?
Met drie benen gaat het ene veld ook door het andere been. ;)
Ik wil meer weten van de elektrotechniek en electronica.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6607 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 26 juli 2009 - 15:12

Drie fasen op één kernbeen gaat niet. De drie stromen zijn 120 graden in fasen verschoven, en als je ze optelt zie je dat het resultaat op elk moment nul is. Er is dan ook geen resulterend magneetveld, dus de hele transformatie gaat niet lukken.
Normaal is een driefasentrafo op 3 benen gewikkeld, en als je de flux van 2 benen optelt, dan zie je dat het resultaat precies de flux is in het derde been. Dat geldt uiteraard alleen als de zaak mooi symmetrisch is.

In geval van een asymmetrisch belast net klopt de fluxbalans niet meer. En in kritische gevallen wordt een driefasentrafo dan uitgevoerd met 5 benen, aan elke kant één extra. Daaromheen liggen geen wikkelingen, maar ze dienen alleen om de onbalans in de flux op te vangen.

Bij zeer grote vermogens en hoge spanningen wordt vaak een andere methode gevolgd die goedkoper is dan een 5-benige kern, nl. een derde wikkeling die in driehoek geschakeld staat. De stroom in die driehoek compenseert het verschil dat ontstaat door de asymmetrische belasting.

Er is nog een methode, nl. 3 éénfasige trafo's. Maar dat wordt alleen toegepast als het vermogen zo groot is dat een driefasige trafo te groot is om te transporteren.

#3

vrvandjjk

    vrvandjjk


  • >25 berichten
  • 37 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 27 juli 2009 - 12:11

Interessant,dat het zo ver ging is nieuw voor me.

In geval van een asymmetrisch belast net klopt de fluxbalans niet meer. En in kritische gevallen wordt een driefasentrafo dan uitgevoerd met 5 benen, aan elke kant één extra.


Kun je een voorbeeld geven van een asymmetrisch belast net,zijn de 3 fasen dan met verschillende vermogens belast?
Ik wil meer weten van de elektrotechniek en electronica.

#4

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6607 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 27 juli 2009 - 18:43

....zijn de 3 fasen dan met verschillende vermogens belast?

Inderdaad, wat zou het anders kunnen betekenen?