Elastiekjee

    Elastiekjee


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 23 augustus 2009 - 15:30

Dag allemaal,

ik heb in een cursus de volgende formule staan voor het berekenen van de spanningsval in een 3-fasig net:

Uverlies=1,73*Ib*L*(R*cosphi+X*sinphi)

met 1,73 = vierkantswortel van 3
Ib = bedrijfstroom
L = lengte van de kabel in meter
R = weerstand van de kabel per meter in ohm
X = inductantie van de kabel per meter in ohm
cosphi = arbeidsfactor

Ik vraag mij echter af hoe ze aan het gedeelte (R*cosphi+X*sinphi) komen. De formule die ik altijd gebruik is:

Uverlies=1,73*Ib*L*Zkabel*cosphi

met Zkabel = de impedantie van de kabel per meter in ohm

zij schrijven dus het "Zkabel" gedeelte anders dan ik gewend ben, ik heb al geprobeerd de formule af te leiden door eens met de impedantiedriehoek te 'spelen' maar ik kom er niet.... Kan iemand mij op weg helpen?

Groeten

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

thermo1945

    thermo1945


  • >1k berichten
  • 3112 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 23 augustus 2009 - 18:21

Ik vraag mij echter af hoe ze aan het gedeelte (R*cosphi+X*sinphi) komen.

De R-term wijst op wamteverlies; de andere term op energieverlies tengevolge van verrichting van mechanische arbeid.