Hello everybody ](*,)
Na een vraag opgelost te hebben betreft cos phi verbetering loop ik spaak met de vervolgvraag. Ik heb weinig tot niets met condensatoren dus vandaar dat ik het niet weet. Heb al gezocht op het internet en op deze site maar het mocht niet baten.
De gegevens:
P = 2880
cos phi 1 = 0.35
cos phi 2 = 0.90
S1 = 8228,6 VA (P/cos phi 1)
Q1 = 7708,1 VAr (stelling van pythagoras)
S2 = 3200 VA
Q2 = 1394,8 VAr
dQ = 7708 - 1395 = -6313 VAr
Xc = (U^2)/dQ = 23/3
C wordt dan 415 microF
nu de vervolg vraag:
Wat gebeurt er als de lampen en de berekende condensator per ongeluk op een spanning van 250V worden aangesloten. Geef door middel van een berekening en een diagram een toelichting.
De condensator komt dan op een "ondercapaciteit" van 322 microF (Xc wordt 9,9 ohm) en nu?
kan iemand mij een hint geven, of een link waar ik deze informatie kan vinden?
Alvast bedankt,
Rho :eusa_whistle:
Laatste berichten
- 17:37 Bruine vlekken op treinaanwijzerbord 7
- 17:30 Herleiden afmetingen vanaf een foto 21
- 16:34 [wiskunde] Prijs Product per KG; Alternatief Inzicht 3
- 14:55 wig
- 13:57 do-re-mi-fa-so vliegtuigen 9
- 13:16 geen minkowski-ruimte toch? Doe ik dit nou fout? 17
- 13:12 [natuurkunde] kroon van koning op Syracuse 10
- 12:01 Gravity and gravitation 1
- 10:15 2013 – Augustus Vraag 3 3
- 23:07 Rood laserlicht 2
- 24 apr Vraag 2009 Juli Vraag 5 5
- 24 apr positie 2
- 24 apr Schroefdraad berekening 8
- 24 apr [scheikunde] Kan chloorgas de geleiding van elektriciteit belemmeren? 9
- 23 apr Weerfrustratie 9
- 23 apr Kunnen quantum Zonnecellen 190% quantum efficiënt zijn 3
- 23 apr De Euro Nederlandse 100 qubit computer komt eraan
- 23 apr projectiel 8
- 23 apr Verschil tussen deze 2 vragen 5
- 23 apr [scheikunde] berekeningen labo vitamine c bepaling 1
Nieuwsberichten
- 04 mar Een nieuw soort magnetisme: altermagnetisme
- 31 okt AI kan via stem diabetes vaststellen 11
- 21 okt Einstein krijgt wéér gelijk 45
- 07 feb witter dan wit 20
- 19 jun irrigatie en de aardas