Geplaatst op 06 oktober 2009 - 10:30

Ik heb begrepen dat de faseveschuiving van een uitgangsignaal iets zegt over de stabiliteit van een proces. Echter wat zegt het dan, hoe groter de fase verschuiving, hoe minder stabiel het proces? of andersom. Wie kan mij hier een antwoord op geven?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Franske

    Franske


  • >250 berichten
  • 337 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 07 oktober 2009 - 11:57

Instabiliteit van een systeem heeft niet alleen met de faseverschuiving (of fasedraaiing) te maken, maar ook de daarbijhorende versterking.

Voor stabiliteit zijn er criteria bepaald.
Algemeen geldt:
Een lineair systeem is stabiel indien zijn impulsresponsie naar 0 gaat als de tijd naar oneindig gaat.

In een het s-domein is stabiliteit makkelijk te herkennen:
Als je een afbeelding van het systeem in het s-vlak maakt, dan dienen de polen van het systeem in het linkerhalfvlak te liggen.

In het bodediagram moet de lusversterking groter of gelijk aan 1 (0dB) zijn bij een fasenaijling van 180grd.

Bij een polaire diagram moet de grafiek van het systeem binnen het punt -1 van de reeele as liggen.

Veranderd door Franske, 07 oktober 2009 - 11:58