Beste forum-leden,

Ik ben sinds kort bezig met mijn scriptie met als onderwerp koeltorentechniek.

1 van mijn deelvragen is:

Is het mogelijk om meertraps-centrifugaalpompen (toerenregeling) te gebruiken om een variabele koelwatertoevoer te realiseren?
Kan iemand mij uitleggen of dit mogelijk is? Wat is het verband tussen debiet en opvoerhoogte?

De pompen hebben een opbrengst van ongeveer 440 m3/u.
De ventilatoren hebben enkelt een aan/uit-regeling met vast toerental.

Zie onderstaande afbeelding voor het systeem:

Geplaatste afbeelding

Tips en/of adviezen om het koelsysteem op kosten-technisch of milieu-technisch gebied te verbeteren aan de hand van de afbeelding zijn van harte welkom. Wie denk mee? :eusa_whistle:

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44820 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 21 december 2009 - 21:41

1 van mijn deelvragen is:

Is het mogelijk om meertraps-centrifugaalpompen (toerenregeling) te gebruiken om een variabele koelwatertoevoer te realiseren?
Kan iemand mij uitleggen of dit mogelijk is? Wat is het verband tussen debiet en opvoerhoogte?

http://kb.eng-softwa...educes Savings

Met rekenvoorbeelden.
Aangezien je waarschijnlijk nogal wat statische opvoerhoogte (koelTOREN) hebt is de besparing dmv toerentalregeling beperkt. Ik zie meerdere parallelle pompen om van de voorraadtank naar de koeltorens te gaan. Kun je dan niet beter afhankelijk van behoefte 1, 2 of 3 pompen laten werken?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

Arnout

    Arnout


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 21 december 2009 - 22:14

In normale bedrijfssituatie staan er altijd 2 pompen in bedrijf en 1 stand-by. De pompen staan gesmoord om een juiste hoeveelheid over de verdeelbakken te pompen. De verdeelbakken hebben een vaste doorstroomhoeveelheid. Teveel aan koelwater gaat in de overstort (in geval van plotselinge daling afname koelwater).

#4

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44820 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 21 december 2009 - 22:30

In normale bedrijfssituatie ..//.. De pompen staan gesmoord ..//..

In een normale bedrijfssituatie betekent dat toch dat je pompen niet juist berekend zijn?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270