Springen naar inhoud

motor aanlsuiten in ster of in driehoek?


  • Log in om te kunnen reageren

#1


  • Gast

Geplaatst op 12 augustus 2005 - 10:35

Hallo
Vraagje. Wij wensen een motor aan te sluiten waarvan het kenplaatje ontbreekt. Moet deze motor in ster of in driehoek aangesloten worden? Wat is het veiligste? In welk geval is het risico op verbranden van de wikkelingen het kleinste?

Onze mechanieker (met jarenlange ervaring, maar zonder kennis van elektriciteit) beweert dat driehoek altijd veilig is. Volgens mij is ster altijd veiliger, omdat de stroom dan veel kleiner is.

Wie weet hier meer over?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6607 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 12 augustus 2005 - 11:36

Ster is inderdaad het veiligst. Dan staat nl. over elke wikkeling de fasespanning (230V). In driehoek staat over elke wikkeling de gekoppelde spanning (400V) Die is V3 keer zo groot, dus krijg je ook een evenredig groter stroom.
Nu geldt dit alleen bij het starten, als de motor eenmaal op toeren is wordt de stroom bepaald door het gevraagde mechanische vermogen.
Daarom worden grote motoren vaak gestart met een z.g. ster-driehoek schakelaar. De motor wordt in ster gestart om de aanloopstroom te beperken. Eenmaal op toeren wordt omgeschakeld naar driehoek, dat verkleint de stroom door de wikkelingen nogmaals omdat de wikkelingen meer spanning krijgen, dus bij gelijkblijvend vermogen minder stroom nodig hebben.

#3

Chris777

    Chris777


  • >25 berichten
  • 32 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 14 augustus 2005 - 06:34

Kan je de EMK niet gebruiken om een uitspraak te doen over het type motor? (motor met de hand draaiene en de EMK polariteit meten aan de klemmen?)
boem is stoppen... plons is water...

#4

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6607 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 14 augustus 2005 - 06:54

Chris,

het is zeer waarschijnlijk een kortsluitankermotor (kooiankermotor).
Die levert geen EMK terug als je hem kunstmatig aandrijft.

#5


  • Gast

Geplaatst op 14 augustus 2005 - 12:27

beste Andy,

mocht je de lengte en dikte mm van de as -vd motor- geven,

dan kan ik zeggen welke, bij benadering, vermogen + toerental uw motor heeft,via m'n databoek,

uiteraard in ster! anders verbrand uw wikkelingen!

voor EMK te weten, doet men dat bij gelijkstroommotor, zekers?