Hoeveel ampere?
Moderator: physicalattraction
-
- Berichten: 2
Hoeveel ampere?
Dag,
ik heb een vraag.
Ben niet bekend met electra helaas. Heb wel al heel wat doorgelezen op dit forum.
Wil toch graag het volgende vragen:
Op een electrische oven staan -op een plaatsje - de volgende gegevens:
3x400V--33KW-50Hz-34KVa
Nu zou ik graag willen weten hoe je de amperes kan berekenen of anders gezegd: hoe hoog deze oven afgezekerd moet worden.
Zou iemand me dat kunnen uitleggen?
met vriendelijke groet
Henk
ik heb een vraag.
Ben niet bekend met electra helaas. Heb wel al heel wat doorgelezen op dit forum.
Wil toch graag het volgende vragen:
Op een electrische oven staan -op een plaatsje - de volgende gegevens:
3x400V--33KW-50Hz-34KVa
Nu zou ik graag willen weten hoe je de amperes kan berekenen of anders gezegd: hoe hoog deze oven afgezekerd moet worden.
Zou iemand me dat kunnen uitleggen?
met vriendelijke groet
Henk
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Hoeveel ampere?
Even verondersteld dat het vermogen netjes over de fasen is verdeeld:
34kVA is 11,333kVA per fase. De fasespanning is 230V, dat geeft 11333/230 = 49,27A.
Dus afzekeren met 50A, misschien beter nog 63A kiezen.
Het is te hopen dat je die oven niet thuis hebt, want een normale huisaansluiting haalt dat niet.
34kVA is 11,333kVA per fase. De fasespanning is 230V, dat geeft 11333/230 = 49,27A.
Dus afzekeren met 50A, misschien beter nog 63A kiezen.
Het is te hopen dat je die oven niet thuis hebt, want een normale huisaansluiting haalt dat niet.
-
- Berichten: 2
Re: Hoeveel ampere?
Dag Klazon,
Nee de oven staat in een werkplaats in Frankrijk.
Die werkplaats wordt omgebouwd. Het is een electrische oven om te fusen (glasversmelten).
Voordat we verder info aanvragen hier, was mijn intenttie om te weten op hoeveel ampere de oven afgezekerd zou moeten worden in Nederland. Zoals ik gisterenavond laat gehoord heb is het voornemen om de oven af te zekeren op 54 ampere.
Heel erg bedankt voor de informatie.
Henk
Nee de oven staat in een werkplaats in Frankrijk.
Die werkplaats wordt omgebouwd. Het is een electrische oven om te fusen (glasversmelten).
Voordat we verder info aanvragen hier, was mijn intenttie om te weten op hoeveel ampere de oven afgezekerd zou moeten worden in Nederland. Zoals ik gisterenavond laat gehoord heb is het voornemen om de oven af te zekeren op 54 ampere.
Heel erg bedankt voor de informatie.
Henk