Hey,

Ik moet een isolatie dikte berekenen van een materiaal die een heel lage lambda waarde heeft en heel goed bestand is tegen hoge temperaturen (1100). De dikte weet ik niet maar de lambda is 0,023 W/Km.
De plaat dat er onder komt is Aluminium met 237W/mK. Deze laatste wordt 300C warm en het element er in is 1000W /stuk , 2 elementen met afmetingen 8mm doorsnede op 440 mm lengte. De warmte die mag vrijkomen mag max 30C zijn.

Ik vond in de cursus R-waarde is d/lambda en k-waarde 1/Rwaarde.

Wat ik ook vond is dat q= Temperatuurverschil/(R1+R2...)


Klopt dit:

0,023*0,45 (opp. plaat) / (0,0009*2 *270 C) =d ?? en dan kom ik aan 0,0211 m

Dus isolatie 3 cm pakken of 2,5 cm (platen bestaan in 10, 20, 30 enz. tot 50)

Kan iemand mij zeggen of dit juist is?

Alvast bedankt voor de hulp

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 01 maart 2010 - 18:40

De dikte weet ik niet maar de lambda is 0,023 W/Km

Het warmtegeleidingsvermogen, lambda, wordt uitgedrukt in Watt per Kelvin per meter, niet per vierkante meter.

De plaat dat er onder komt is Aluminium met 237W/mK

Het warmtegeleidingsvermogen, lambda, wordt uitgedrukt in Watt per Kelvin per meter, niet per kubieke meter.

0,023*0,45 (opp. plaat) / (0,0009*2 *270 C) =d ?? en dan kom ik aan 0,0211 m

Wat rommel je hier? Waarom deel je door de ΔT en door 2 , en wat is die 0,0009 ?

Algemeen geldt voor een isolatiewand:

q = (λ/d).A.ΔT en dus lijkt het dat d = (λ/q).A.ΔT

waarin:
q = warmtestroom door de isolatie, W
λ = warmtegeleidingsvermogen van de isolatie, W/m.K
d = dikte isolatie, m
A = oppervlak waardoor q stroomt, m2
ΔT = temperatuursverschil over de isolatie, oC of K

Maar: dat betekent in dit geval niet dat bij de berekende d de buitenwandtemperatuur automatisch de gewenste 30 oC is want dat hangt mede af van de natuurlijke convectie van die buitenwand naar de omgevingslucht. Dat vormt een extra warmteweerstand waar nog geen rekening mee gehouden is.

Is het werkelijk de bedoeling dat die 2 * 1000 W door een wandje van 0,45 m2 oppervlak naar de omgeving lekt? Lijkt me niet dus wat is q werkelijk?

Kortom: waar gaat dit werkelijk over? Wat is het doel van die verwarmingselementen? Wat doet die genoemde 1100 oC terzake? Heb je een plaatje misschien?
Hydrogen economy is a Hype.

#3

Charly-v

    Charly-v


  • 0 - 25 berichten
  • 19 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 02 maart 2010 - 10:26

Beste,


Bedankt voor de hulp en het snelle antwoord.

De opstelling is als volgt:

Aluminium plaat met 2 verwarmingselementen in onderaan. (440mm op 8mm doorsnede en elk 1000 W)
Met 1000/( ](*,) *8*440 )= 9 W / cm en dit * 2 (2 elementen)
Oppervlakte plaat is 0,45 m

Dan is het de bedoeling dat een plaat isolatie dikte = ? met :eusa_whistle: = 0,023 W/mK die plaat omgeeft.
Verder zitten er in die plaat 4 gaten met 100mm doorsnede waarin potten zitten die moeten worden opgewarmd (300C).

Daarboven ligt er nog een beschermplaat 10mm doorsnede (moet geen rekening mee worden gehouden.

De afzuiging / ventilatie is 0,5 - 1 m/s (Is dit wat je bedoelt met die convectie en hoe bereken je dit precies?)

De bedoeling is dat die plaat isolatie zo veel mogelijk warmte tegen houdt ideaal is 30C waardoor de omgevind (pvc) niet zal smelten. (ik weet niet hoe een tekening te uploaden)

Ik ben een beetje een leek op dit vlak en weet niet zo goed hoe dit volledig te berekenen valt opdat ik de plaat in de juiste dikte bestel. (die 1100C doet niet ter zake , dit is de max. temp. die de isolatieplaat rechtstreeks kan verdragen)

Voor mijn vorige berekening die niet zo juist waren had ik een formule gehaald via internet:

q= Ws (warmtestroom) * ( d/A) * ( ;) 2 - ;) 1)

Ik apprecieer de hulp enorm. Bedankt alvast!