Springen naar inhoud

Warmtecapaciteit muur


  • Log in om te kunnen reageren

#1

vaughn

    vaughn


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 05 maart 2010 - 13:31

hallo.

op school kreeg ik een opdracht dat ging over het opwarmen van een huis.
nu heb ik de warmtecapaciteit van de muur nodig, maar deze muur bestaat uit meerdere lagen.

mijn vraag is: hoe bereken ik deze warmtecapaciteit.

kan ik de verschillende warmtecapaciteiten van de lagen gewoon bij elkaar op tellen of zit hier een speciale formule aan vast.

alvast bedankt voor uw aandacht.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Bart

    Bart


  • >5k berichten
  • 7224 berichten
  • VIP

Geplaatst op 05 maart 2010 - 13:39

Hoe gedetailleerd en nauwkeurig moet het zijn? Het lastige is namelijk dat er een temperatuursverschil over de muur staat De binnentemperatuur van je huis heeft weinig effect op de hoeveelheid warmte die wordt vastgehouden door de buitenmuur.

Als het alleen gaat op de snelheid van opwarmen in het huis (en dus geen berekeningen van transmissieverliezen), dan is een grove schatting de capaciteit van de binnenmuur + de helft van de isolatie.

In gebouwmodellen wordt een muur in minimaal 3 stukjes verdeeld om met enige nauwkeurigheid de warmtecapaciteit en verliezen te kunnen bepalen.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

#3

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 05 maart 2010 - 14:22

Wat betreft warmtecapaciteit:

Die muur produceert zelf geen warmte,slaat die alleen gedurende een beperkte tijd op,een ketel produceert bij actie.

Je bedoelt wrs. warmte-isolerend vermogen,maar het nederlands verandert nog wel eens van betekenis;dus vertel wat over de constructie van die muur,welke lagen (materialen) en welke diktes en evt.luchtspouw.

#4

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 05 maart 2010 - 18:58

Hierbij een muurberekening,je ziet dat het nog niet zo simpel is!


Programma ISO VERSIE 99
****************************************************************
berekeningsdatum object: 03-05-2010
SPOUWMUUR 1 (bij It KN1,bij Cv N1 en N2)

BINNENSPOUW-wanddikte in cm : 11
YTONG d.065 YT
Lamda in W/m.C : .14
massa in kg/m2 : 71.5
R-binnensp.=.01*D/LA in m2.C/W : .7857143

ISOLATIE-mat.- dikte in cm : 8
ISOLATIE:PS-ISO
Lamda in W/m.C : .038
R-isol.spouw=.01*D/LA in m2.C/W : 2.105263

BUITENSPOUW-dikte in cm : 11
buitenspouw.:BAKSTEEN
Lamda in W/m.C : .85
massa in kg/m2 : 209
R-buitenspouw =.01*D/LA in m2.C/W : .1294118

OPPERVLAKTE-weerstand binnen-en buitenvlak : .17

TOTALE ISOLATIE VAN DE CONSTRUCTIE in m2.C/W : 3.190389
Ivm.It-berekening KIT=1/RT (KIT=oude K-;nu U): .3134414

Buitentemperatuur in graden C :-8
Binnentemperatuur in graden C : 23


Toeslag NO/NW 30% : 1.3
Warmteverlies in Watts/m2-(Q) afgerond: 12
Binnenvlak-temperatuur = BI-QT*.125 in gr.C : 21
QT berekend excl.toeslag situatie ,is dus Q/T: 9
BI en BU = binnen-resp.buitentemp.
QT=K*(BI-BU) en K=1/RT en RT=totale constr.isol.
Luchtgeluid-iso.1000 Hertz =20 Log(mass) dBA : 48
Totaal constructiegewicht in kg/m2 : 280.5





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures