Dag,
Ik ben op dit moment bezig met het van korstluitvermogen berekeningen.
Nu is mijn vraag.
Wat wat er gedaan in het laagspanningsdistributienet om het net te beveilingen?
Bij een woning heb je zekeringen maar wat wat zit er tussen de distributietransformator en woningen?
En wat voor soort beveiligingen zitten er in een distributietransformator?
Al vast bedankt,
Stef
Ik ben op dit moment bezig met het van korstluitvermogen berekeningen.
Nu is mijn vraag.
Wat wat er gedaan in het laagspanningsdistributienet om het net te beveilingen?
Bij een woning heb je zekeringen maar wat wat zit er tussen de distributietransformator en woningen?
En wat voor soort beveiligingen zitten er in een distributietransformator?
Al vast bedankt,
Stef
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Beveiliging laagspanningsdistributienet
Aan beide zijden van de transformator zitten smeltpatronen.
Aan de middenspanningszijde zitten uiteraard lange patronen die geschikt zijn voor de betreffende spanning.
Aan de laagspanningszijde zit meestal een verdeling over meerdere afgaande kabels. Elke kabel is afzonderlijk gezekerd met smeltveiligheden, meestal in de vorm van mespatronen.
Aan de middenspanningszijde zitten uiteraard lange patronen die geschikt zijn voor de betreffende spanning.
Aan de laagspanningszijde zit meestal een verdeling over meerdere afgaande kabels. Elke kabel is afzonderlijk gezekerd met smeltveiligheden, meestal in de vorm van mespatronen.
-
- Berichten: 23
Re: Beveiliging laagspanningsdistributienet
Bedankt Klazon.
Wordt een distributietransformator intern alleen beveiligd met een lange patroon?
Wat zijn lange patronen eigenlijk? kan het niet vinden op internet.
Wordt een distributietransformator intern alleen beveiligd met een lange patroon?
Wat zijn lange patronen eigenlijk? kan het niet vinden op internet.
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Beveiliging laagspanningsdistributienet
Ik noem het lange patronen, omdat ze lang genoeg moeten zijn om b.v. bij 10kV de vlamboog te laten doven.
Ik zou ook niet zo gauw weten onder welk trefwoord je de meeste vindkans hebt. Maar het zijn smeltveiligheden voor hoogspanning.
Ik zou ook niet zo gauw weten onder welk trefwoord je de meeste vindkans hebt. Maar het zijn smeltveiligheden voor hoogspanning.
-
- Berichten: 23
Re: Beveiliging laagspanningsdistributienet
Heb als iets gevonden over deze smeltveilligheden.
Ik lees ook dat er bij een distributietransformator voor een wijk een smoorspoel wordt gebruikt?
Komt dit regelmatig voor en wat is de reden hier eigenlijk voor?
Ik lees ook dat er bij een distributietransformator voor een wijk een smoorspoel wordt gebruikt?
Komt dit regelmatig voor en wat is de reden hier eigenlijk voor?
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Beveiliging laagspanningsdistributienet
Smoorspoelen in de voeding van een woonwijk heb ik nog niet meegemaakt.
Wel bij de voeding van een fabriek. Daar staan soms meerdere trafo's parallel, en de smoorspoel vormt dan een extra impedantie om de belasting beter over de trafo's te verdelen. Bovendien beperkt de smoorspoel eventuele kortsluitstromen.
Wel bij de voeding van een fabriek. Daar staan soms meerdere trafo's parallel, en de smoorspoel vormt dan een extra impedantie om de belasting beter over de trafo's te verdelen. Bovendien beperkt de smoorspoel eventuele kortsluitstromen.
-
- Berichten: 12.262
Re: Beveiliging laagspanningsdistributienet
Het zullen met name stromen zijn bij inschakeling van grote belastingen die een smoorspoel vereisen. Bij een woonwijk lijkt me dat niet heel waarschijnlijk, misschien afgezien van wijken die nachtstroom gebruiken voor het opwarmen van boilers en dergelijke.
Ik zit zelf in een dergelijk gebied, en je ziet het aan gloeilampen wanneer de nachtstroom ingaat en in 1 klap alle boilers en dergelijke aanslaan - een kort moment waarop lampen even minder spanning krijgen. Overigens mag dat ook best, zolang het binnen de toleranties van de netspanning blijft. Die toleranties zijn tot 10% naar beneden, dus een 230V net kan best even 207 volt leveren binnen de specificaties - iets dat je zeker opvalt bij verlichting.
Ik zit zelf in een dergelijk gebied, en je ziet het aan gloeilampen wanneer de nachtstroom ingaat en in 1 klap alle boilers en dergelijke aanslaan - een kort moment waarop lampen even minder spanning krijgen. Overigens mag dat ook best, zolang het binnen de toleranties van de netspanning blijft. Die toleranties zijn tot 10% naar beneden, dus een 230V net kan best even 207 volt leveren binnen de specificaties - iets dat je zeker opvalt bij verlichting.
Victory through technology
- Pluimdrager
- Berichten: 7.933
Re: Beveiliging laagspanningsdistributienet
Niet helemaal goed. In het 220V tijdperk was de tolerantie inderdaad +/-10%.Die toleranties zijn tot 10% naar beneden, dus een 230V net kan best even 207 volt leveren binnen de specificaties -
Na een overgangsfase is de netspanning nu nominaal 230V, en de tolerantie is +/-6%.