Sterkte stalen koker


  • Log in om te kunnen reageren

#1

sjans

    sjans


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 12 maart 2010 - 19:00

Ik vraag mij af hoe je eigenlijk kan bepalen hoeveel N een stalen kolom kan dragen.
Ik ben een stabiliteitsstudie aan het maken ivm stalen kokers van 100x60 mm en wanddikte 8mm.
Een ingenieur gaf mij als karakteristieke sterkte 150 kN (ze zei erbij dat het om een permanente last gaat,
zonder belastingsfactoren).
Voorlopig heb ik ook een lagere belasting dan 150 kN per kolom van mijn gebouw (ik ben wel nog bezig met sneeuw- en waterlast en het eigengewicht van het dak).
Maar ik vraag mij dus eigenlijk af hoe ze aan die 150 kN komt, en als ik bijvoorbeeld een iets ander kokerprofiel
wil nemen hoe ik dat dan bepaal. Want de vloeinormaalkracht bedraagt 817.92 kN en de kracht waarbij het knikt (volgens Eurocode) 253.56 kN. Aangezien dit zoveel hoger ligt dan 150 kN vroeg ik mij af of dit wel een juiste waarde is.

Tenslotte nog een bijvraagje, om de klasse van je doorsnede te bepalen, mag je dan bij een kolom veronderstellen dat het gaat om een geval van zuivere druk, of moet je ook rekening houden met buiging?

merci!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 12 maart 2010 - 19:54

Jouw ingenieur gaf een heel simpel antwoord,een kolom moet je berekenen op kniklast en kniklengte en apart komt daarbij een belastingfactor voor veiligheid,afh. van het gebruik in de bouw.

Aan kolommenberekening zit een grondslag,die je niet in een middag kunt eigen maken.

Bij verdere belangstelling vernemen we wel van je!

#3

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 12 maart 2010 - 19:54

En weer een dubbele weergave;toch niet gevraagd en nodig! :eusa_whistle:

#4

sjans

    sjans


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 12 maart 2010 - 22:38

Jouw ingenieur gaf een heel simpel antwoord,een kolom moet je berekenen op kniklast en kniklengte en apart komt daarbij een belastingfactor voor veiligheid,afh. van het gebruik in de bouw.

Aan kolommenberekening zit een grondslag,die je niet in een middag kunt eigen maken.

Bij verdere belangstelling vernemen we wel van je!



Ja ik heb zelf de kniklast en kniklengte berekend, en kwam daarbij uit dat de koker pas knikt bij 253,56 kN,
zou het dan die veiligheidsfactor zijn die het maximum terugbrengt tot 150 kN?
merci

#5

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 13 maart 2010 - 14:13

Ik kan het geheel niet volgen:

Die kolom heeft als data /parameters :

A=2360 mm2
Iy min = 1204100mm4
iy min = 511 mm (LaTeX I/A),
dus
grens kniklengte is LaTeX * iy min = 12500 mm

De vloeinormaalkracht (?) is 817920 N hetgeen resulteert in een vloeinormaalspanning van 817920 N/2360 mm2 = 346,58 N/mm2

De kolom knikt bij 253560 N ofwel bij een spanning van 253560 N/2360 mm2 =107,44 N/mm2

en die 150kN = 150000N/2360mm2 geeft een drukspanning van 63,56 N/mm2,dus de nu te berekenen veiligheidsfactor >1 is afhankelijk van een lengte > 12500 mm

Wel een bijzonder vraagstuk!