Springen naar inhoud

Eurocode 3: weerstandsmoment


  • Log in om te kunnen reageren

#1

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 23 maart 2010 - 20:04

In de Eurocode 3 komen volgende termen voor:

Wpl plastic section modulus (ned: plastisch weerstandsmoment)

Wel,min minimum elastic section modulus (ned: minimaal elastisch weerstandsmoment)

Weff,min minimum effective section modulus

De eerste twee zijn uiteraard bekende begrippen maar hoe bereken ik Weff,min?
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

covrtray

    covrtray


  • >100 berichten
  • 150 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 maart 2010 - 09:14

Dat heeft te maken met de klasse van je dwarsdoorsnede.

Als 'k m'n cursus terug vind, kan ik hier nog wel een documentje plaatsen.

#3

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 maart 2010 - 11:00

Vreemd dat EC3 nergens vermeld hoe ik Weff,min kan berekenen. Ik heb dat inderdaad nodig voor een profiel klasse 4.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#4

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 24 maart 2010 - 17:22

Assym.assen?

#5

covrtray

    covrtray


  • >100 berichten
  • 150 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 25 maart 2010 - 14:04

Hmm, te veel om in te scannen (en er staat bovendien een copyright op, dus mag 'k dit hier ook niet placeren)

Ik stel voor dat je Rudy Van Impe (contactgegevens via http://www.lmo.ugent...e...nl[1].html) eens contacteert. Hij geeft nu aan de derde bachelors bouwkunde aan de Universiteit Gent een cursus "Berekening van Metaalconstructies". Wie weet bezorgt hij jou wel de benodigde passages uit z'n syllabus.

Veranderd door covrtray, 25 maart 2010 - 14:10


#6

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 25 maart 2010 - 14:24

Bedankt voor de moeite. Ik zal wel eens kijken of ik nog iets kan vinden. Voorlopig is dat nog niet zo belangrijk omdat ik nog geen klasse 4 profiel ben tegengekomen :eusa_whistle:
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#7

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 25 maart 2010 - 15:16

Nog een kleine poging:

Inz.buiging voor doorsnede klasse 4 moet voldaan zijn aan oa.

My;u;d = fy,d * Wy;ef
waarin

My;u;d

fy,d = rekenwaarde vloeispanning volgens NEN 6770;1991 (wrs Eurocode 3)

Wy;ef[/sub =weerstandmoment van het effectieve deel van de doorsnede om de y-as volgens 10.2.4.2.3 en dat laatste verhaal slaat op de doorsnede reductiemethode( bij klasse 4) mag 0f zijn (?) berekend met de lineaire plooitheorie,alle verband houdende met plaatdoorsneden.

Het is een heel complexe theorie en ik vermoed dat de vraag een heel hoog nivo van staaltheorie betreft en wrs niet op zijn goede plaats staat ofwel een drukfout is!

Een simpele beantwoording van het bovenstaande is:

Wy;ef= My;u;d / fy,d

Foute [sub]subs horen er niet bij,was wat googelen!

#8

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 25 maart 2010 - 15:56

Blijkbaar heeft het te maken met de effectieve breedte van het profiel dus komt dat voor IPE en HE A of B niet echt in aanmerking.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.

#9

covrtray

    covrtray


  • >100 berichten
  • 150 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 25 maart 2010 - 19:27

Blijkbaar heeft het te maken met de effectieve breedte van het profiel dus komt dat voor IPE en HE A of B niet echt in aanmerking.


't Komt er eigenlijk op neer dat de sterkte van een klasse 4 profiel bepaald wordt door effecten van lokale instabiliteit, plooien e.d. meer dus. Wie iets weet van plooien van stalen platen, weet dat hierbij idd het begrip effectieve breedte en kritieke plooispanningen naar boven komen. Meer informatie over plooien van platen kunnen terug gevonden op de welbekende website van prof. Vandepitte.

Om het kort te houden, in de residentiŽle bouw zal je zulks nooit tegenkomen. (Maar zeg uiteraard nooit 'nooit'.) Je vindt dergelijke liggers bijvoorbeeld in de bruggenbouw.

Veranderd door covrtray, 25 maart 2010 - 19:28


#10

jhnbk

    jhnbk


  • >5k berichten
  • 6905 berichten
  • VIP

Geplaatst op 25 maart 2010 - 19:45

Ja dat had ik ondertussen ook begrepen :eusa_whistle: Ik was bezig met een excel sheet te maken voor het berekenen van stalen liggers (simpele gevallen) dus is het ook onwaarschijnlijk dat er een klasse 4 opduikt.
Het vel van de beer kunnen verkopen vraagt moeite tenzij deze dood voor je neervalt. Die kans is echter klein dus moeten we zelf moeite doen.





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures