Transformator (homopolaire flux)


  • Log in om te kunnen reageren

#1

velgrem1989

    velgrem1989


  • >100 berichten
  • 228 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 03 mei 2010 - 21:40

Ik heb een probleem met het begrijpen van homopolaire flux, om mijn probleem wat duidelijker te kunnen schetsen heb ik een tekeningetje bijgevoegd.

in de afleiding voor de stromen door de primaire keten uit het net getrokken en de fluxen in de transformator wordt gebruik gemaakt van
1) knooppuntswet (som van stromen is nul)
2) en 3) vergelijking die zegt dat de flux in door 2 spoelen samen dezelfde moet blijven (de som van de fluxen door de laststroom is dus 0) omdat de spanning over 2 spoele uiteraard dezelfde blijft

de reden voor deze bovenste vergelijkingen snap ik en uiteindelijk bekom je dan de 3 homopolaire fluxen

w1 * i11 = ...
w1 * i12 = ...
w1 * i13 = ...

deze blijken gelijk en in fase te zijn

tot hier toe ben ik volledig mee, maar dan wordt er verteld dat deze fluxen zich sluiten (in het geval van de 3 keren transfo) door de lucht buiten de transformator, ik begrijp niet waarom deze fluxlijnen zich niet gewoon sluiten langsheen het ijzer van de transformator?

veel dank !

Bijgevoegde miniaturen

  • transfo.jpg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44884 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 05 mei 2010 - 13:21

Iemand die hier een handje kan toesteken?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6612 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 05 mei 2010 - 22:56

Dat zou ik wel willen, als ik de vraagstelling zou begrijpen.

#4

velgrem1989

    velgrem1989


  • >100 berichten
  • 228 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 06 juni 2010 - 20:46

De vraag is eigenlijk gewoon waarom de homopolaire fluxen bij een 3 fasige transformator langs de lucht moeten sluiten (of langs het overige ijzer bij een 5 kernen transformator) ?

#5

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6612 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 06 juni 2010 - 23:03

Omdat er geen andere mogelijkheid is.
Dat is overigens ook de reden waarom er trafo's zijn met 5 ijzerbenen, om de homopolaire flux een route te geven.
5 ijzerbenen werden vroeger wel toegepast bij 3-fasige meettransformatoren, omdat die anders bij asymmetrisch belaste netten een onaanvaardbare meetfout vertoonden. Tegenwoordig zie je die niet meer, het is veel eenvoudiger om 3 eenfasige meettrafo's te gebruiken.