Wijktransformatoren

Moderators: jkien, Xilvo

Reageer
Berichten: 23

Wijktransformatoren

Dag,

Op dit moment worden er in wijken 400 KVA en 630 KVA transformator teogepast.

Wanneer in de toekomst electrische auto's en electrische warmtepompen komen zal de transformator overbelast raken.

in de link zie je meer informatie er over. http://www.leonardo-energy.org/webfm_send/3131

Waarom worden er eigenlijk in wijken geen grotere transformator gebruikt?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Wijktransformatoren

Een transformator wordt niet groter gekozen dan nodig is. Het trafovermogen wordt bepaald door de maximaal te verwachten belasting in de wijk. Er zijn ook wel kleinere wijktrafo's, b.v. 200kVA.

Heeft te maken met kostprijs van de trafo en de nullastverliezen.

Als in een wijk de maximale belasting toeneemt kan er altijd nog een grotere trafo geplaatst worden.

Berichten: 473

Re: Wijktransformatoren

Als in een wijk de maximale belasting toeneemt kan er altijd nog een grotere trafo geplaatst worden.
Mits de sectie van de toevoerkabels groot genoeg zijn. Of is dat dan wel altijd het geval?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Wijktransformatoren

De ene keer wel, de andere keer niet.

Kabels en trafo's worden gedimensioneerd op de verwachte behoefte op het moment van aanleg. Soms blijft zo'n situatie 40 jaar voldoende voor de vraag, maar het kan ook zijn dat de prognose al na een jaar achterhaald is.

Maar wat ze niet doen is op voorhand al extra dikke kabels leggen en grote trafo's plaatsen omdat er misschien over 20 jaar behoefte aan is.

Berichten: 23

Re: Wijktransformatoren

Bijv een 150mm2 kabel heeft een continue toelaatbare stroom van 125A ongeveer. Wanneer regelmatig over die continue toelaatbare stroom heen gaat wat zijn dan de gevolgen hierven? brand gevaar?

Gebruikersavatar
Berichten: 1.292

Re: Wijktransformatoren

^^^ Dat lijkt mij niet volledig juist... Heb de juiste lijsten niet maar ik schat dat er over een 150 mm² kabel iets in de orde van 1000 A mag lopen.

en indien de stroom over de max. toelaatbare stroom over gaat, dan kan de opwarming van de kabel ervoor zorgen dat de isolatie smelt, wat dan ook bijkomende gevolgen kan hebben. Meestal is dit een knal en een kortsluiting.

Berichten: 23

Re: Wijktransformatoren

Heb het net opgezocht op A mag er continue door heen 220A.

Kabel Unom(kV) R(Q/km) X((Q/km) C(j.lF/km Inom(kA) Id Is](kA)

4*150AI

VMvK/AIK 0.75 0.235 0.079 0.72 0.220 12.5

Wanneer een kabel ongeveer een uur lang overbelast raakt, krijgt men dan al kortsluiting?

Gebruikersavatar
Berichten: 5.609

Re: Wijktransformatoren

Wanneer een kabel ongeveer een uur lang overbelast raakt, krijgt men dan al kortsluiting?
Geen kortsluiting, oververhitting van de kabel en/of een te grote spanningsval over de kabel.
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet

And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign

-Alanis Morisette-

Berichten: 171

Re: Wijktransformatoren

Het is ook erg slecht voor je smeltpatronen. Deze zullen sneller verouderen en daardoor wordt de kans groter dat ze onterecht aanspreken.