Springen naar inhoud

Sterkte ijzeren h balk berekenen


  • Log in om te kunnen reageren

#1

offshoretiger

    offshoretiger


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 21 juli 2010 - 02:17

goedemorgen,

graag zou ik graag het volgende willen weten daar ik zelf niet in deze richting heb gestudeerd en er ook helemaal niks van weet.

een ijzeren H balk.

lengte 2400 mm
breedte 120 mm
hoogte 120 mm
dikte 8 mm

u moet zich voorstellen dat de balk aan beide kanten 20 cm in de muur zit,dus uiteindelijke lengte excl overliggende gedeelte bedraagt 2000 mm.

Graag zou ik van u leden een exacte en kloppende berekening krijgen.
Dit mag via het forum of via een pm,maar het liefst via het forum zo heeft iemand anders er ook wat aan.
Ik hoop dat u mij kunt helpen door een exacte berekening te plaatsen op het forum,dan ben ik enorm uit de brandt en ben u allen dan ook zeer dankbaar.

vriendelijke groet jelle
p.s ik ben mij bewust van meerdere topics hierover maar kom niet tot een juiste berekening voor mijn balk.
mijn excuses in deze

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

dirkwb

    dirkwb


  • >1k berichten
  • 4172 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 21 juli 2010 - 08:19

Graag zou ik van u leden een exacte en kloppende berekening krijgen.

In principe doen we dat hier niet zie ook de disclaimer hierboven.
Quitters never win and winners never quit.

#3


  • Gast

Geplaatst op 21 juli 2010 - 08:33

Je probleem zal worden verplaatst maar dat merk je vanzelf wel. Voorlopig even het volgende: je geeft geen nominale belasting en geen toelaatbare doorbuiging, en die zul je zelf moeten bepalen, of uit bouwvoorschriften halen. Je moet weten hoe sterk je ijzer is (zal wel staal zijn), of de balk liggend of staand wordt geplaatst (lijfplaat verticaal/horizontaal), of de inklemming in de muren als stijf of als scharnierend worden beschouwd.
Bij een gelijkmatige belasting van q N/m wordt de doorbuiging in het midden gegeven door LaTeX waarin a voor een vrij bewegende oplegging 5, voor een eenzijdig bewegende oplegging 2, en voor een volledig ingeklemde balk 1 is.
I is voor jouw profiel (120^4-112*104^3)/12. E hangt af van je staalsoort. Voor normaal staal 200.10^9 N/mm2, voor gietijzer de helft.
Laat even weten hoe je verder wilt (moet) gaan, succes

#4

E.Desart

    E.Desart


  • >1k berichten
  • 2391 berichten
  • VIP

Geplaatst op 21 juli 2010 - 09:51

In principe doen we dat hier niet zie ook de disclaimer hierboven.

Je kan een exacte berekening van een uitkomst voor iemand geen wetenschap noemen, maar hoe relateert dat aan een disclaimer (die op zich belangrijk is)? Ik zie hier tal van berekeningen in dit subforum, waar vele complexer en meer risicohoudend zijn.

offshoretiger,

Jij vraagt hier gewoon naar een commerciŽle standaardbalk. Een HEA 120

In deze post vind je een link naar een uitgebreide catalogus met de gegevens van deze balken:
http://www.wetenscha...mp;#entry615233

Achteraan in deze catalogus staan de formules (en op WIKI). Zie gelinkt bericht voor details.
Als je er niet uitraakt laat het terug weten.
Eric

#5

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 21 juli 2010 - 09:59

Een H-balk van 120 x 120 mm met uniforme lijf-en flensdikte van 8 mm is geen courant fabrieksproduct en dus mogelijk alleen op speciale bestelling verkrijgbaar.

De vraag lijkt me dan ook zuiver een hypothetische.

Wel courant is een HeA 120 x 120 mm met lijfdikte van 5 mm en flensdikte van 8 mm en Wx van106 cm3 en Ix van 606 cm4;qua sterkte zal de topicbalk niet veel meer presteren. ](*,)

#6

offshoretiger

    offshoretiger


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 21 juli 2010 - 18:11

hallo,

het klopt inderdaad dat het de commerciele 120 is.

mijn bouwplannen zijn als volgt,

balk wordt horizontaal en stijf geplaatst

de staal soort ben ik zo niet van op de hoogte wel is het zo dat ik er 3 dure schijven op heb versleten.

sorry heren maar ik snap helemaal niets van deze berekingen ik kan er wel iets uithalen maar lang niet alles.zover rijkt mijn kennis niet.

dus als jullie voor mij een berekening kunnen maken met de uiteindelijke draagkracht.

het hoeft geen exacte te zijn als ik maar weet hoeveel het ongeveer kan dragen,dan kan ik voor mij zelf wel bepalen of het gaat lukken ja of nee.

mochten er nog vragen zijn stel ze aub.

alvast heel erg bedankt allemaal.

#7

offshoretiger

    offshoretiger


  • 0 - 25 berichten
  • 3 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 21 juli 2010 - 20:41

goedeavond,

dit zou dus evt kunnen betekenen dat je voor het uitbreken van een dragende muur waar bij in princiepe een kwart verdiepings vloer(12m2)en een gedeelte dak inbegrepen zijn een veel dikkere balk nodig zou moeten hebben.

hij zit er inmiddels in en het houdt het prima en hij buigt niet door.......tenminste als ik het waterpas er tegen hou ook heb ik het bekeken met een rechte lat van 2 meter en hij buigt geen mm

ja sorry jongens dat ik niet zulke dingen kan berekenen ieder zijn specialiteiten,daarom ben ik ernorm blij met dit forum.

maar goed als iemand nog een zo goed als exacte berekening heeft zou dat echt super zijn,en houdt ik mij aanbevolen.

Veranderd door offshoretiger, 21 juli 2010 - 20:43


#8

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 21 juli 2010 - 20:43

Misschien heb je hier wat aan,wel vrijblijvend;ik weet de kwaliteit en staalsoort van je balk niet en berekende op mijn normen volgens programma Forbtest:

Object no:1
07-21-2010
Balk no:1


Stalen balk HeA 120
h=114mm b 120mm lijfd 5 mm flensd 8 mm

IX in mm4: 6060000

WX in mm3: 106000

Balklengte in mtr: 2.2
Zelfstandig dragende balk
Eigen gewicht van de balk in kN/m1: .203


Puntlast in het midden van de balk in kN : 30.19394
Berekend op sterkte en opgegeven belastingfactor 1.5

Gelijkmatige belasting op sterkte in kN/m1: 27.44903
Materiaal-spanning bij sterkte (+lim.) in N/mm2: 156.6667 limiet

Gelijkmatige belasting;max.doorb.L/500 in kN/m1: 18.35874
Gelijkmatige belasting;max.doorb.L/333 in kN/m1: 27.49376
Gelijkmatige belasting;max.doorb.L/250 in kN/m1: 36.71748
Materiaal-spanning bij doorb.L/500 in N/mm2: 104.7834
Materiaal-spanning bij doorb.L/333 in N/mm2: 156.922
Materiaal-spanning bij doorb.L/250 in N/mm2: 209.5668





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures