Springen naar inhoud

Verliesfactor slang in leidingsysteem


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Pauvink

    Pauvink


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 28 juli 2010 - 15:00

Hallo,

Ik ben bezig om de drukval in een leidingsysteem te berekenen.
In dit leidingsysteem bevind zich echter ook een slang met een lengte van 1600mm en een diameter van 3Ē,
op dit moment neem in deze slang in mijn berekening mee als zijnde een RVS leiding van 3Ē.
(de kleinste radius welke de slang maakt is ongeveer 400mm)

Ik weet dat dit niet klopt, maar kan nergens gegevens vinden met (richt)waarden over de verliesfactor
welke ik hiervoor zou moeten meenemen. Ik heb hierover al contact gehad met de leverancier maar
die had deze vraag nog nooit eerder gehad en kon me niet verder helpen.

Naar mijn eigen idee zou dit op twee manieren kunnen:

1.Ik blijf hem zien als een leiding maar pas de relatieve ruwheid aan.

2.Ik blijf hem als een leiding zien maar voeg een bepaalde verliesfactor
in het systeem toe. (zoals je bij bijvoorbeeld een vlinderklep doet)

Kan iemand mij misschien verder helpen?

Paul.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 28 juli 2010 - 17:52

1.Ik blijf hem zien als een leiding maar pas de relatieve ruwheid aan.

Correct. Reken voor de drukval van de slang wel met de inwendige diameter van de slang, niet van de leiding. Als de slang in feite een bocht is moet je daar ook nog wat extra voor rekenen.

Ik vraag me overigens af of al dat gereken de moeite waard is voor een stuk slang van slechts 1,6 meter. Hoe kritisch is die drukval?
Hydrogen economy is a Hype.

#3

Pauvink

    Pauvink


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 04 augustus 2010 - 12:52

Het gaat om de aanzuig-zijde van een pomp, we gaan hier wat leidingwerk en de betreffende slang aanpassen en
willen ze tevens een kleinere diameter geven. Het gaat om relatief kleine flows, maar wel van een vloeistof met een
hoge viscositeit en ik wil er zeker van zijn dat er geen cavitatie in de pomp gaat optreden.

Verder zat het me gewoon dwars dat ik iets in mijn berekening had zitten waarvan ik weet dat hiet niet helemaal
juist is....

Paul.

#4

willem22

    willem22


  • 0 - 25 berichten
  • 4 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 24 augustus 2010 - 12:33

http://www.hebu.nl/c...oofdstuk1_1.pdf

Daar vindt je drukverliezen in bar/m1 van slang(en)