Heren,

Dit is mijn eerste bericht op dit forum, omdat ik aardig deperate ben betreft deze werkzaamheden en jullie hulp zeker kan gebruiken. Hoop niet dat ik een dubbele

Het gegeven:
Een 6" leiding van 1500meter lang gevuld met propaan ga ik middels stikstof leeg purgen naar een opslagtank, dit zal met 15 bar druk en 75m3/h gaan om een flow van min. 1,2 m/s te bereiken. Deze klus zal ca. 20-30 min. duren.
Na deze purge werkzaamheden moet de leiding drukvrij gemaakt worden naar de fakkelleiding op 3 verschillende plaatsen.

De issue:
Hoe lang duurt het voordat de leiding van druk is als ik 3 x 1" aansluitingen open zet naar de fakkel, er van uit gaande dat de leiding op 15 bar stikstof staat.

Als jullie hierop een antwoord hebben, ben ik jullie zeer dankbaar!

Mvg,
Shell1984

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44857 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 29 juli 2010 - 08:53

http://www.eng-tips....qs.cfm?fid=1201
http://www.air-dispe...m/feature2.html

fijne formuletjes.... ](*,) ...
Er zullen vast wel aardige benaderingen te maken zijn op iets eenvoudiger wijze.

verhuisd naar thermodynamica en stromingsleer.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....