Springen naar inhoud

Warmtegeleidingscoefficient bij koellastberekening


  • Log in om te kunnen reageren

#1

HuysmansS

    HuysmansS


  • 0 - 25 berichten
  • 14 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 11 augustus 2010 - 15:28

Beste

Wanneer je een koellast uitrekent heeft dit als eenheid W.
Kan je ook een koellast uitrekenen in functie van de tijd?

Q = (A * deltaT)/R met R=warmteweerstand

Nu R=d/lambda met lambda = warmtegeleidingscoefficient en de eenheid = mK/W

Ik heb gevonden dat deze vroeger werd uitgedrukt in kcal/m.h.C en dat 1W/mK=0,860kcal/m.h.C is.

Staat deze h voor uur?
Als dit zo is, dan wordt de koellast eigenlijk beschouwt per uur?

Bedankt

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


  • Gast

Geplaatst op 11 augustus 2010 - 17:09

Onderste stuk is correct, dus lambda is in W/mK. en dat is gelijk aan 0,8 Kcal/mhK. Bereken je nu Q volgens uw formule dan krijg je
LaTeX
waarin ik aanneem dat d en A resp. diameter en oppervlak van iets zijn. De eenheid van 'Q' is dan J/s of Kcal/uur, afhankelijk van de gebruikte lambda. Dat is dus een vermogen van iets, waarvoor Q eigenlijk geen gangbare benaming is.
Ik vermoed dat u naar de hoofdletter Phi LaTeX verwijst en dat is de warmtestroom door een geleidend materiaal.

Ik mag dus aannemen dat u berekent hoeveel vermogen u nodig hebt om een koelruimte op een bepaalde temperatuur te houden. Hiervoor is A het totale oppervlak van de wanden en d de dikte. Per materiaalsoort kunt u de volgende lambda gebruiken in W/mK:
RVS: 14
baksteen 0,8
glaswol 0,046
Voor een samengestelde wand is de berekening wel wat ingewikkelder.

Veranderd door bessie, 11 augustus 2010 - 17:19