Hallo,

Ik moet voor school de volgende opdracht maken.

Totale koellast ruimte is 10kW. De bestaande luchtbehandelingskast doet 2kg/s.
De gewenste ruimteconditie is 24 C en een RV van 50%.
Wat is de inblaasconditie van de toevoerlucht naar deze ruimte waarbij juist de gewenste ruimteconditie wordt bereikt?

Mogelijkheden:
- 18C enthalpie 42kj/kg
- 19C RV 68%
- 20C RV 64%

Hopelijk kan iemand mij hier verder mee helpen. Zelf heb ik helaas geen idee.

Alvast bedankt.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44883 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 01 oktober 2010 - 19:26

Totale koellast ruimte is 10kW. De bestaande luchtbehandelingskast doet 2kg/s.

over hoeveel J/kg praten we dan?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

robinhooooo

    robinhooooo


  • 0 - 25 berichten
  • 15 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 01 oktober 2010 - 20:10

Helaas is dit alle informatie die ik heb gekregen voor het maken van de opdracht.

#4

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44883 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 01 oktober 2010 - 21:09

Helaas is dit alle informatie die ik heb gekregen voor het maken van de opdracht.

en die is ook voldoende om mijn vraag te beantwoorden. Wat daarvoor je moet weten zit in die quote.

Totale koellast ruimte is 10kW. De bestaande luchtbehandelingskast doet 2kg/s.

Maar daar gaat kennelijk iets langs je heen.

zie je het nog niet, kijk dan in de
Verborgen inhoud
1 W = 1 J/s.


En als je dan eenmaal een aantal J/kg hebt, dan kun je uitgaande van de enthalpieverschillen tussen de gegeven ruimteluchtkwaliteit en de inlaatluchtkwaliteiten uit het mollierdiagram de passende combinatie zoeken.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#5

robinhooooo

    robinhooooo


  • 0 - 25 berichten
  • 15 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 01 oktober 2010 - 22:47

Dat houd in dat ik dan 10000 J/S heb.

Enthalpie dat bekent is 48 kj/kg bij 24C RV 50%.

Op welke manier kan ik het verschil tussen de enthalpie dan uitlezen.

Alvast bedankt.

#6

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44883 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 02 oktober 2010 - 09:28

Dat houd in dat ik dan 10000 J/S heb.

jawel, maar hoeveel is dat dan per kg ingeblazen lucht?

Als het goed is kun je een punt met de luchtconditie 24°C 50% RV aanwijzen in je Mollierdiagram. Ook een ander punt voor een andere luchtconditie.

En in het Mollierdiagram kun je ook bij elk punt een enthalpie aflezen in J/kg. Dus kun je ook een enthalpieverschil tussen die punten aflezen.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#7

robinhooooo

    robinhooooo


  • 0 - 25 berichten
  • 15 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 02 oktober 2010 - 09:35

Hoeveel dat per kg ingeblazen lucht is. Je hebt 2kg dat zou betekenen dat je 5000J per Kg hebt.

Punt van 24c bij rv 50 heb ik afgetekend.

Op welke manier kan ik dan 5000 Kg/j aflezen.

Veranderd door robinhooooo, 02 oktober 2010 - 09:50


#8

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44883 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 02 oktober 2010 - 09:48

Ja, en zet dan ook eens de punten van de drie in de antwoordmogelijkheden gesuggereerde condities van de inblaaslucht in je diagram? En kijk dan eens waar je een enthalpieVERSCHIL van 5000 J/kg kunt vinden tussen die punten?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#9

robinhooooo

    robinhooooo


  • 0 - 25 berichten
  • 15 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 02 oktober 2010 - 09:55

Hoi,

Ik heb deze genoteerd. Volgens mij is het dan 19C bij een RV van 68%.

Aangezien dit punt 43kj/kg is en de andere 48 Kj/kg.

Veranderd door robinhooooo, 02 oktober 2010 - 09:55


#10

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44883 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 02 oktober 2010 - 10:03

lijkt me ook. die gewenste conditie van 24°C 50% zit op ongeveer 48 kJ/kg, 18°C 42 kJ/kg zit daar ongeveer 6kJ/kg vandaan, 20°C 64% zit daar ongeveer 4kJ/K vandaan

robin.jpg
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#11

robinhooooo

    robinhooooo


  • 0 - 25 berichten
  • 15 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 02 oktober 2010 - 10:07

Top.