Hallo,

Ik moet voor school de volgende opdracht maken.

1000m3/h lucht van 10C en RV 70% wordt verwarm naar 30C.

Daarna wordt de lucht adiabatisch bevochtigd. Bevochtigingsrendement 80%. Hierna vinden er geen behandelingen meer plaats en wordt de lucht de ruimte ingeblaast. Ruimtetemperatuur is 24C. De belasting komt overeen met een VWF van 0,7.

Wat is de totale koellast van de ruimte?

Mogelijkheden.

- 2,7kW

- 3,2 kW

- 3,8 kW

Mijn antwoord is:

1000 m3/h van 10C en RV 70% is 0,34kg/s.

Enthalpie van Ruimtetemperatuur is 24C en RV 80% is 63 KJ/KG

Enthalpie van conditie lucht 10C en RV 70% is 24 KJ/KG

Enthalpie van 3C is 44 KJ/KG.

Voelbare koellast is 0,34 x (64 - 44) = 6,46kW

Latente koellast is 0,34 x (44-24) = 6,8kW

Totale koellast 6,46 + 6,8 = 13,26 kW.

Weet iemand toevallig wat ik verkeerd doe, aangezien mijn antwoord niet overeenkomt met de mogelijkheden.

Bedankt.

Gebruikersavatar
Moderator
Berichten: 51.271

Re: Berekenen koellast.

Iemand die hier een handje kan toesteken?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

Reageer