Snelheid lucht door verdamper


  • Log in om te kunnen reageren

#1

HuysmansS

    HuysmansS


  • 0 - 25 berichten
  • 14 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 19 oktober 2010 - 09:15

Hoi

Stel je hebt een natte verdamper (gevuld met ammoniak) waar door middel van een ventilator lucht wordt doorgeblazen om een ruimte te koelen.

Heeft iemand een idee wat de invloed van de snelheid van die lucht zal zijn?

Ik zou denken dat hoe trager de lucht door de verdamper gaat, hoe meer warmte hij kan afgeven aan het koelmiddel..

Bedankt

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

WouterSimp

    WouterSimp


  • 0 - 25 berichten
  • 11 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 19 oktober 2010 - 09:27

Het is eerder omgekeerd.

Ten eerste zal door de snellere lucht je warmteovergangscoefficient veel groter worden, waardoor je dus ook meer warmte kunt afgeven per seconde.

Ook zal door een snellere lucht je verschil tussen temperaturen hoger blijven, je zal dus makkelijker warmte kunnen afvoeren uit de lucht, omdat deze telkens een hoge waarde zal hebben. Je zult dus ipv. de lucht van 30 graden naar 10 graden te koelen, de lucht koelen van 30 graden naar 20 graden, maar dan ook sneller dan naar 10 graden, waardoor de ruimte sneller zal koelen, maar ook geleidelijker, als je lucht van 10 graden stuurt in een ruimte met lucht van 30 graden krijg je een koud deel van de ruimte en een warm deel, bij 20 graden zal deze overgang kleiner zijn, maar zal je koudere deel ook sneller verspreiden doordat het debiet van 20 graden veel groter zal zijn dan van 10 graden.

#3

HuysmansS

    HuysmansS


  • 0 - 25 berichten
  • 14 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 19 oktober 2010 - 12:42

Ja inderdaad!

Bedankt!!