Heb een totaal van verbuikers ( motoren en lampen en PC's ) van ongeveer 200 KW. Kan het niet meer doen met de gewone aansluiting van de netleverancier. Denk aan een gelijktijdigheids faktor van 0,6 tot 0,7. Maar hoe bereken ik juist welke trafo ik zou moeten plaatsen. Want ik heb gemerkt dat er nogal gegoocheld wordt met KVA's .

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Bart

    Bart


  • >5k berichten
  • 7224 berichten
  • VIP

Geplaatst op 23 november 2010 - 18:41

Ben je bekend met de begrippen actief en reactief (of blind) vermogen?
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

#3

KTM450

    KTM450


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 23 november 2010 - 21:06

Niet echt. Het is een opdracht voor een eindwerk, maar wil me eerst verdiepen in de wereld van de trafo's. Suggesties, boeken, literatuur, ... welkom.

#4

Bart

    Bart


  • >5k berichten
  • 7224 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 november 2010 - 17:33

Voordat je je kunt verdiepen in trafo's zul je toch eerst de basisbeginselen van elektrotechniek moeten kennen. Lijkt me dat je daar het beste kunt beginnen.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

#5

KTM450

    KTM450


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 24 november 2010 - 18:04

Sorry dat ik géén IR ben. Ben mijn laatste jaar bezig met elektrotechniesch installateur. En moet eerlijk zijn HS trafo's zijn tot nu toe niet aan bod gekomen. Heb me ondertussen in speed tempo verdiept in de trafo's. Interessant. Maar vind nergens in boeken hoe ze dan praktisch vertrekkend van een bestaande situatie zoals de mijne dan een trafo selecteren.
Als ik een kleine rekensom maak kom ik aan een trafo van 250KVA.

#6

Bart

    Bart


  • >5k berichten
  • 7224 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 november 2010 - 18:23

KTM, het is niet mijn bedoeling om denigrerend over te komen. Echter, om de grootte van een trafo uit te kunnen rekenen moet je de bekend zijn met begrippen zoals actief en reactief vermogen, hoog/midden/laag spanning en gelijktijdigheid.

Met de gegevens in jouw eerste bericht kun je niet uitrekenen hoe groot de trafo exact zou moet zijn.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

#7

KTM450

    KTM450


  • 0 - 25 berichten
  • 6 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 24 november 2010 - 19:12

Wat ik tot nu toe zeker weet:

primaire spanning 11KV ( 3f)
secondaire spanning 400V ( 3f)
Gelijktijdigheid 0,6
Vermogen op secondaire = 200KW

#8

Gringo

    Gringo


  • >100 berichten
  • 171 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 november 2010 - 19:49

Schijnbaar vermogen (kVA)=werkelijk vermogen(kW)*cos phi
Als je van kW's naar kVA's wilt, zul je dus moeten achterhalen wat de cosinus phi van je installatie is. Verder zul je nog rekening moeten houden met wat voor een verbruikers er achter zitten. Je zult je trafo moeten ontwerpen op basis van het maximaal afgenomen vermogen, niet op het gemiddeld afgenomen vermogen. Als je een paar flinke motoren moet opstarten, dan moet je daar rekening mee houden.

#9

Tence4u

    Tence4u


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 30 november 2010 - 16:26

Vermogens van 3fasige transfo's worden altijd als schijnbaar vermogen aangegeven in VA(of kVA )
daar de cos phi nooit op voorhand gekend is.

Het enige dat je nodig heb om je transfo te berekenen is de nodige stroom en spanning voor je installatie.

vb:

Per fase heb ik 320A nodig op een spanning van 400V

formule : S = √3 . U . I
S = 1,73 . 400 . 320
S = 221 KVA

Als je naar de transfo types kijkt moet je een transfo nemen van 250 KVA

(Transfo types = 50KVA,100KVA,160KVA,250KVA,400KVA,630KVA enz...)

Trouwens dit is het antwoord op je vraag van 200 kw (die zal gerekend met een cos phi 0,9 een 321A zijn)

Veranderd door Tence4u, 30 november 2010 - 16:28