Als je een machine hebt die 31 KVA verbruikt op wat voor manier moet deze dan afgezekerd worden?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Kris Hauchecorne

    Kris Hauchecorne


  • >250 berichten
  • 294 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 14 september 2005 - 10:21

Indien enkelfasig zal ze 31000VA/230V=135A verbruiken. Waarschijnlijk is de machine driefasig bij 400V, ze verbruikt dan maar een derde daarvan (berekening blijft met 230V) = 45A.

De zekering die vereist is wordt bepaald door de kabeldikte die vertrekt in de kast. Als je kabel gebruikt voor 63A (ik denk 10mm≤) heb je een zekering nodig van 63A.