Hoi,
Ik ben nieuw hier op het forum en hoop dat jullie me kunnen helpen bij deze vraag.
Wat is de max toelaatbare doorbuiging van een IPE240 ?
Ik heb een hijsconstructie staan met IPE240 staalprofiel. Deze constructie vertoont in "onbelaste" toestand reeds een doorbuiging van 20mm. In "belaste" toestand (=+200kg) wordt de doorbuiging 22mm. De totale exacte belasting is onbekend.
De gemeten doorbuiging in belaste toestand is dus 22mm met profiellengte gelijk aan 7,18m.
Wat is het criterium om te zeggen dat dit OK is ??
Ik ben hiertoe op zoek naar
1/ een norm (zoals Eurocode EN 1993, vuistregels als <L/300,...)
2/ een berekend bewijs dat aantoont dat de maximale spanning niet overschreden wordt.
Alle hulp is welkom.
Alvast dank,
T.
[attachment=6796:Doorbuig...mixerhok.jpg]
Ik ben nieuw hier op het forum en hoop dat jullie me kunnen helpen bij deze vraag.
Wat is de max toelaatbare doorbuiging van een IPE240 ?
Ik heb een hijsconstructie staan met IPE240 staalprofiel. Deze constructie vertoont in "onbelaste" toestand reeds een doorbuiging van 20mm. In "belaste" toestand (=+200kg) wordt de doorbuiging 22mm. De totale exacte belasting is onbekend.
De gemeten doorbuiging in belaste toestand is dus 22mm met profiellengte gelijk aan 7,18m.
Wat is het criterium om te zeggen dat dit OK is ??
Ik ben hiertoe op zoek naar
1/ een norm (zoals Eurocode EN 1993, vuistregels als <L/300,...)
2/ een berekend bewijs dat aantoont dat de maximale spanning niet overschreden wordt.
Alle hulp is welkom.
Alvast dank,
T.
[attachment=6796:Doorbuig...mixerhok.jpg]
- Bijlagen
-
- Doorbuiging_IPE240_mixerhok.jpg (53.5 KiB) 2405 keer bekeken
-
- Berichten: 4.502
Re: Max toelaatbare doorbuiging ipe240
Bekijk eens :
http://communities.zeelandnet.nl/data/bouwkunde/
met het programma Forbtest (te vinden via Bestanden delen/rekenprogrammas)
http://communities.zeelandnet.nl/data/bouwkunde/
met het programma Forbtest (te vinden via Bestanden delen/rekenprogrammas)
-
- Berichten: 4.502
Re: Max toelaatbare doorbuiging ipe240
Ik help je een eindje verder door zelf dat programma te draaien en dan zie je antwoorden;je moet zelf wel de berekeningsmethoden zien uit te vinden volgens de statica-formules.oktagon schreef:Bekijk eens :
http://communities.zeelandnet.nl/data/bouwkunde/
met het programma Forbtest (te vinden via Bestanden delen/rekenprogrammas)
Je vermelde doorbuiging van 20 mm wordt wrs.veroorzaakt door aanwezige ronding en door het aanwezige eigen gewicht.
De berekening resulteert oa.in een spanningsberekening zonder een veiligheidsfactor (1);de doorbuiging is afhankelijk welke eis je eraan stelt,ik heb het idee,dat voor hijswerktuigen er geen doorbuiging,doch wel een forse veiligheidsfactor wordt genomen,welke ligt tussen de 3 en 4;mogelijk te vinden onder tabellen van werktuigbouw.
In civiele bouw varieert die in Nl en wrs.ook in Be van 1.2 tot 1.5.
- Bijlagen
-
- HIJSBALK.DOC