Springen naar inhoud

Droge en natte boltemperatuur


  • Log in om te kunnen reageren

#1

abel

    abel


  • >25 berichten
  • 88 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 27 december 2010 - 21:39

Hallo iedereen,

in een cursus proceskunde die ik volg, staat er uitleg gegeven over de droge en natte boltemperatuur. Een vraagstuk luidt:
"A water vapor-air mixture having a dry bulb temperature of T=60C is passed over a wet bulb, and the wet bulb temperature obrtained is Tw= 29,5C. What is the humidity of the mixture?"

Ik heb het als volgt aangepakt. In bijlage heb ik zulk een humidity chart, maar niet dezelfde:
http://www.nrc-cnrc....si/83-psy_E.gif

Is het correct als ik zeg dat het percentage humiditeit voor de natte boltemperatuur 100% bedraagt? Dus dan zou ik kijken waar de istotherme van 100% humiditeit snijdt bij een temperatuur van 29,5C. Dan volg ik de adiabatische saturatiecurven naar beneden tot waar deze gelden voor de droge boltemperatuur, 60C.
Dit geeft een humiditeit H van 0,005 kg water vapor/kg dry air.

Kan iemand dit bevestigen of dit juist is? Ik de cursus die ik heb, zit een andere curve.
Mvg,
abel

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44881 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 27 december 2010 - 23:02

Hier die psychrokaart, een beetje bijgesneden om wat relevante info leesbaar en bij elkaar erop te krijgen in n presentabel plaatje:

psychrometrie.png

ga van de droge bol (20C in dit voorbeeld) recht naar boven
ga van de natte bol (15C) diagonaal naar beneden

van waar ze elkaar snijden, ga horizontaal naar de absolute vochtigheidsschaal, lees af 8,6 g/kg lucht

in "jouw" lucht vind ik zo niet 5 g/kg.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44881 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 27 december 2010 - 23:12

In bijlage heb ik zulk een humidity chart, maar niet dezelfde:

Zo geweldig verschillend kunnen ze niet zijn, of je zou met een mollierdiegram moeten werken, dat dan in feite hetzelfde diagram is, maar waar de rechtsonderhoek de linksbovenhoek is geworden en je er zo langs achter tegenaankijkt.

mollier.png
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270