Beste mensen,

even een wat algemene vraag over het verstorend effect van objecten in wind.

stel ik heb een grid (1m vierkant) van slanke kolommen (50 mm) met daarop een windbelasting van fw.
zie ook:
Geplaatste afbeelding
windbelasting by brmveen, on Flickr


Is er nog een afname van de windbelasting op de rijen kolommen als je van 1 naar 5 bekijkt?

mvg

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

*_gast_brmveen_*

  • Gast

Geplaatst op 10 januari 2011 - 14:10

Mensen,

ik heb ondertussen het antwoord zelf gevonden op het internet.
Voor de mensen die het intereseerd:
http://etd.lsu.edu/d.../Liu_thesis.pdf

Het komt er op neer (als je niet alle 200 pagina's wil lezen) dat er wel afname effecten zijn maar alleen als de afstanden kleiner zijn dan afstand/diameter (kleiner of gelijk aan) 10.

1000mm / 50mm is 20 => geef afname effecten