Springen naar inhoud

Aardlekschakelaar valt uit


  • Log in om te kunnen reageren

#1

astridron

    astridron


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2011 - 10:23

Hallo allemaal,

In 12 dagen tijd is de aardlek 3 x uitgevallen.Het betreft alleen de groep van de bovenverdieping.Na alle stekkers eruit te hebben gehaald valt de aardlek er nog steeds uit.Na +/- 30 min werkt alles wel weer normaal.
HELP!! aub

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2


  • Gast

Geplaatst op 13 januari 2011 - 13:26

Als je zeker weet dat alle gebruikers zijn uitgeschakeld en de aardlek blijft uitvallen, is deze defect of er is een probleem met de bedrading.

Als je niet aan garanties en aansprakelijkheden gebonden bent, kun je overwegen de aardlekschakelaars te verwisselen. Of je schakelt in de groepenkast de hele groep uit en kijkt of de aardlek nog steeds uitschakelt.

Anders bel je gewoon de installateur of de verhuurder.

#3

sillyconmarc

    sillyconmarc


  • >250 berichten
  • 318 berichten
  • Lorentziaan

Geplaatst op 13 januari 2011 - 16:07

In 12 dagen tijd is de aardlek 3 x uitgevallen.Het betreft alleen de groep van de bovenverdieping.Na alle stekkers eruit te hebben gehaald valt de aardlek er nog steeds uit.Na +/- 30 min werkt alles wel weer normaal.


De lekstroom hoeft niet noodzakelijk van een verbruiker te komen maar kan ook in de bedrading zitten of in vast aangesloten toestellen. Het gaat blijkbaar over ťťn enkele groep? Indien niet kan je groep per groep uitschakelen of overzetten naar een tweede lekstroomschakelaar. Of misschien kan je de groep tijdelijk opsplitsen in verschillende groepen en die tijdelijk loskoppelen.

Denk aan waterverwarmers, buitenverlichting, bedrading op zolder, oude bedrading... als voorname kandidaten voor lekstroom.
Wil je eindelijk die dure computer aan het werk zetten...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#4

Bart

    Bart


  • >5k berichten
  • 7224 berichten
  • VIP

Geplaatst op 13 januari 2011 - 16:27

De lekstroom hoeft niet noodzakelijk van een verbruiker te komen maar kan ook in de bedrading zitten of in vast aangesloten toestellen. Het gaat blijkbaar over ťťn enkele groep? Indien niet kan je groep per groep uitschakelen of overzetten naar een tweede lekstroomschakelaar. Of misschien kan je de groep tijdelijk opsplitsen in verschillende groepen en die tijdelijk loskoppelen.

Denk aan waterverwarmers, buitenverlichting, bedrading op zolder, oude bedrading... als voorname kandidaten voor lekstroom.


Gezien de beperkte kennis van de topicstarter kan hij/zij beter een elektricien bellen.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

#5

astridron

    astridron


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 13 januari 2011 - 16:42

De lekstroom hoeft niet noodzakelijk van een verbruiker te komen maar kan ook in de bedrading zitten of in vast aangesloten toestellen. Het gaat blijkbaar over ťťn enkele groep? Indien niet kan je groep per groep uitschakelen of overzetten naar een tweede lekstroomschakelaar. Of misschien kan je de groep tijdelijk opsplitsen in verschillende groepen en die tijdelijk loskoppelen.

Denk aan waterverwarmers, buitenverlichting, bedrading op zolder, oude bedrading... als voorname kandidaten voor lekstroom.



Het gaat idd maar om 1 groep en wel de bovenverdieping van de woning.Wat moet ik me voorstellen bij "lekstroom in de bedrading"?Kapotte ommanteling?Als ik idd alle stekkers eruit haal en het probleem blijft dan ga ik het logischerwijs zoeken in de stopcontacten denk ik dan maar.