Hallo,

Hier en daar heb ik al wat nuttige informatie gevonden op dit forum, maar toch blijft er nog een klein beetje onduidelijkheid. Electro is nu eenmaal niet mijn vakgebied ;) Ik ben meer van de mechanische kant.

Hier mijn vraag aan jullie;
Ik wil weten wat het opgenomen vermogen is van een electromotor die constant belast wordt. De motor werkt op 3 fase en is driehoek geschakeld. Op het typeplaatje staan de volgende zaken;

15kW 1455rpm (400V/50Hz/28a) delta; afzekering 50A en cosphi = 0,82.

Aangezien ik het opgenomen vermogen wil berekenen heb ik met de amperetang de 3 fasen gemeten. De amperemeter gaf bij elke fase apart ongeveer 20 ampere aan.

Nu heb ik het volgende gevonden;
Bij driehoek schakeling geldt;
Ul = Uf ( lijnspanning = fasespanning )
Il = If * √3 ( lijnstroom = wortel 3 x fase stroom )

P = √3 * Ul * Il * cos⁡φ = 3 * Uf * If * cos⁡φ

Mijn vraag bij het invullen van deze formule;
-is de gemeten stroom (20A) de lijnstroom of fasestroom?
-is de lijnspanning bij driehoek schakeling 400V? Waarom praat men over een fasespanning als er geen 0 lijn voorkomt?

Klopt het geheel als ik het volgende invul;
P = √3 * 400 [V] * 20 [A] * 0.82 = 11,3kW(e) ?

Alvast bedankt,

Groet,
KoenJ

Veranderd door JourneY, 17 februari 2011 - 11:40


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Gringo

    Gringo


  • >100 berichten
  • 171 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 februari 2011 - 12:50

Je berekening ziet er goed uit. Of je stroom de lijn stroom of de fase stroom is ligt er aan waar je gemeten hebt. Als je in de kabel gemeten hebt voor het aansluitblokje van de motor, dan is het de lijnstroom. Als je na het aansluitblokje van de motor gemeten hebt is het de fasestroom. Houd er rekening mee dat sommige schakelingen (ster/driehoek) het aansluitblokje van de motor verlengen tot in de schakelkast.

De lijnstroom is de stroom die je in de kabel meet, de fase stroom is de stroom die je in de spoel van de motor meet, dus na je aansluitblok. Zelfde geldt voor de spanning. De lijnspanning is de spanning tussen de verschillende fasen. De fasespanning is de spanning over de spoel van je motor. De fase spanning wordt in dit geval bepaalt door je motor en de lijn spanning door je voedend veld. Als de fase spanning van je motor 230 Volt had moeten wezen dan had je hem in ster moeten aansluiten.

#3

JourneY

    JourneY


  • 0 - 25 berichten
  • 2 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 23 februari 2011 - 10:23

Ik heb de stroomsterkte gemeten bij de softstarter (wel gewacht tot motor bij maximale toerental + belasting was). Bedankt voor je reactie. Ik kan nu weer even verder!

#4

Buzzy B

    Buzzy B


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 04 juni 2011 - 02:23

Is het niet zo dat je je rendement bij de vermogenformule moet toevoegen om het actueel vermogen te weten?
grtz

#5

G3KkO

    G3KkO


  • 0 - 25 berichten
  • 23 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 08 augustus 2011 - 13:13

Hallo,

Hier en daar heb ik al wat nuttige informatie gevonden op dit forum, maar toch blijft er nog een klein beetje onduidelijkheid. Electro is nu eenmaal niet mijn vakgebied ;) Ik ben meer van de mechanische kant.

Hier mijn vraag aan jullie;
Ik wil weten wat het opgenomen vermogen is van een electromotor die constant belast wordt. De motor werkt op 3 fase en is driehoek geschakeld. Op het typeplaatje staan de volgende zaken;

15kW 1455rpm (400V/50Hz/28a) delta; afzekering 50A en cosphi = 0,82.

Aangezien ik het opgenomen vermogen wil berekenen heb ik met de amperetang de 3 fasen gemeten. De amperemeter gaf bij elke fase apart ongeveer 20 ampere aan.


Klopt het geheel als ik het volgende invul;
P = √3 * 400 [V] * 20 [A] * 0.82 = 11,3kW(e) ?

Alvast bedankt,

Groet,
KoenJ





Het opgenomen vermogen (uit het net) van de motor is zonder Cos phi,
Dus Pop= √3 * 400 [V] * 20 [A] = ~13,85kW

En de afgegeven vermogen is wel met Cosphi (As-vermogen van de motor)
= Paf = √3 * 400 [V] * 20 [A] * 0.82 = ~11,3kW


Cosphi is de Rendement (82%) van de motor. ;)

#6

Gringo

    Gringo


  • >100 berichten
  • 171 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 08 augustus 2011 - 16:01

G3Kko, ik ben bang dat je ergens iets niet begrepen hebt bij je elektrische opleiding. De cosinus phi is de hoek tussen de spanning en de stroom.

Kijk anders hier eens even http://nl.wikipedia....wiki/Drie_fasen

Het schijnbaar vermogen is S = wortel 3 * Ulijn * Ilijn

Het werkelijk vermogen is P = wortel 3 * Ulijn * Ilijn *cos phi.

Het werkelijk vermogen is ook het vermogen dat de turbine heeft moeten leveren om deze stroom op te wekken.

Het as vermogen is het werkelijk vermogen * het rendement van de motor

Pas = wortel 3 * Ulijn * Ilijn * cos phi * het rendement.