Geplaatst op 05 maart 2011 - 19:38

Hallo,

Op 10m afstand van een luchtgekoelde condensor (afmetingen 1 x 1 x 1 m) wordt het geluidniveau t.g.v. deze condesor vastgesteld op 65 dB(A). Er is sprake van 'vrije veld condities' met een 100% geluidsreflecterende bodem.

Vraag: Het geluidniveau t.g.v. deze condensor op 65 m afstand bedraagt circa:

Mogelijkheden:
37 dB(A)
49 dB(A)
57 dB(A)

Volgens mij moet ik de formule Lp = Lw - 10 log (4 x pi x r˛) - Dbodemdemping.

Kan iemand mij misschien uitleggen hoe ik deze formule toepas.

Bedankt.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44892 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 06 maart 2011 - 23:20

Iemand die hier een handje kan toesteken?
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#3

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 07 maart 2011 - 17:23

Er bestaat een summiere berekening voor dit soort situatie en wel dat,uitgaande van de vermelde 10 m van de geluidsbron op een 1e verdubbeling van de afstand,dus naar 20 meter,je een reductie hebt van 12 dB.met de resterende verdubbelingen ( dus van 20 m hier en de volgende 40 m)elk 6dB.

Je zult dus na de eerste verdubbeling zitten op 20m met -12 dB en de volgende verdubbeling met 20+40 m en -18 dB en dan in de buurt van de 65m zitten op dus "wat minder dan" 65dB-18 dB ,als ik de tekst goed interpreteer.

Exacter gebeurt dit met een voor mij onduidelijke formule.

Frequenties van geluid spelen bovendien een zeer grote rol bij de geluidsdruk,zie boosters in auto's die gauw tegen de 100-120 dB produceren door hun lage frequentie 500-700 hz/sec.

#4

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 07 maart 2011 - 18:11

Van een geGoogled forum; hier wordt afstandsvedubbeling weer anders benaderd:

Bij een toestel staat volgend gegeven:
> Geluidsniveau 42 Db(A) gemeten op 10 meter, in een semi-reverberend veld.
>
> Hoe reken ik nu uit wat het geluidsniveau is op andere afstanden ?
>
> (en nee, ik ben geen student die hier zijn huiswerk komt posten)
>
> Gilbert
>
>
Dat semi-reverberend veld is een aardig vaag begrip. In het vrije veld,
geen reflecties dus, is de afname per verdubbeling van de afstand 6 dB.

Per vertienvoudiging van de afstand komt dat neer op 20 dB verschil.??? In
bovenstaand voorbeeld zou je op 1 meter afstand dan 62 dB A meten. Let
wel, in het vrije veld.
In een ruimte reflecteert een gedeelte van de energie en is de afname
bij vergroting van de afstand tot de bron dan ook minder. Hoeveel minder
is afhankelijk van de ruimte

#5

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 08 maart 2011 - 12:24

Volgens de literatuur van Brüel en Kjaer betekent verdubbeling van afstand en reductie met 6 db per verdubbeling met geluidbronmeting op 10 mtr van X dB.

A: 10-20-40-80 mtr ,dus verdubbeling van de direct ervoor liggende afstand van de meting met dus 3* 6dB= 18 dB
en zal het geluiddruknivo dalen van X dB naar X-18 dB.

Tussenliggende afstanden zullen mogelijk logarithmisch moeten worden bepaald,ik probeer eens:

A: 1-1.301-1,602-1.903,maar dat lijkt me heel andere resultaten op te leveren;mogelijk 1/log ?