Onze klant wil een dakterras aanleggen, dwz op het platte bitumendak houten liggertjes met hardhouten vlonderdelen.
Ivm afwatering zullen de liggers in de richting van het afschot liggen, en dus 2 van de 4 zijkanten open blijven.
Er zitten natuurlijk kieren tussen de vlonderdelen van 1 cm, en dan 14,5cm plank ( ca. 6,5% open )
Eigen gewicht van de vlonderdelen + liggers is ca 25kg/m
Moet men hier dan rekenen als overkapping, dus dat er wind onder kan komen? (rekenwaarde 1,3 ipv 0,4 in dat geval)
Dan zou er namelijk extra gewicht op moeten f verankeren door de dakbedekking heen ;)
Alvast bedankt!

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

oktagon

    oktagon


  • >1k berichten
  • 4502 berichten
  • Verbannen

Geplaatst op 24 maart 2011 - 14:22

Je kunt zuigkrachten krijgen van 0.4 - 0.7 van de windbelasting ;bij stormachtig weer(7-8 beaufort) in kustgebieden zeeland belgie in bebouwd en onbebouwd gebied ca. 0.54 kN/m2 op een plat bij een hoogte van 3 meter boven maaiveld.

De opw.kracht is dus ca.22-37 kg/m2.

Je kunt een onderliggende verankering maken met betontegels;4 tegels 30.30.5 per m2 geven al een gewicht van 45 kg.