Koelwater, berekenen chiller
Dag,
Ik wens een chiller aan te kopen en heb van de fabrikant onderstaande gegevens gekregen.
Max water delivery 20 cu.m/h
Pressure 2.5 - 4 bar
Inlet water temp 17°C
Outlet water temp 22°C
Refrigerating capacity 100.000 Kcal/h
Hoe bereken ik het koelvermogen en het te installeren vermogen.
mvg,
Charly
Ik wens een chiller aan te kopen en heb van de fabrikant onderstaande gegevens gekregen.
Max water delivery 20 cu.m/h
Pressure 2.5 - 4 bar
Inlet water temp 17°C
Outlet water temp 22°C
Refrigerating capacity 100.000 Kcal/h
Hoe bereken ik het koelvermogen en het te installeren vermogen.
mvg,
Charly
- Pluimdrager
- Berichten: 4.168
Re: Koelwater, berekenen chiller
Ik neem aan dat dit precies omgekeerd moet zijn?Inlet water temp 17°C
Outlet water temp 22°C
Het koelvermogen is gegeven als zijnde 100.000 kcal/h.Hoe bereken ik het koelvermogen ...
Dit kun je zelf ook berekenen uit:
Q = m*c*(T2 - T1) = (20.000/3600) kg/s * 4,19 kJ/kg.°C * (22 - 17)°C = 116 kW = 100.000 kcal/h
Dat is met alleen deze gegevens niet te berekenen, maar de fabrikant zal dat toch ook wel vermeld hebben in zijn documentatie?... en het te installeren vermogen.