Springen naar inhoud

Stroomttransformator


  • Log in om te kunnen reageren

#1

velgrem1989

    velgrem1989


  • >100 berichten
  • 228 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 22 april 2011 - 12:19

In de IEC-60044-1 norm staan enkele definities die ik niet volledig begrijp:

- Samengestelde fout (composite error) : Wat is het nut hier van ?

- Rated short time thermal current : De waarde van de primaire stroom waaraan de CT 1 seconde kan weerstaan zonder schadelijke effecten op te lopen. Over welke schadelijke effecten gaat dit dan ? Want wat is dan het verschil met de volgende definitie

- Rated dynamic current : De piekwaarde van de primaire stroom waaraan de CT kan weerstaan zonder mechanische en elektrische schade op te lopen door de elektromagnetische krachten.

Mijn vermoende: short time thermal current gaat over dingen zoals smelten van de koperleidingen en permanent magnetiseren van de kern. Dynamic current gaat over doorslag en mechanisch falen.

Ik vraag me ook af wat de juiste nederlandse vertalingen zijn ? En dit ook voor de rated continuous thermal current.

Alvast enorm bedankt !

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Kravitz

    Kravitz


  • >1k berichten
  • 4042 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 24 april 2011 - 09:50

Verplaatst naar elektrotechniek.
"Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm" - Winston Churchill

#3

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6609 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 24 april 2011 - 13:43

Thermal gaat over temperatuur. Meestal is de kritische temperatuur die waarbij de isolatie onomkeerbare schade oploopt.

Dynamic gaat over de mechanische sterkte. Als je boven die waarde gaat loop je de kans dat b.v. de wikkeling door magnetische krachten uit zijn fatsoen wordt gedrukt.

#4

velgrem1989

    velgrem1989


  • >100 berichten
  • 228 berichten
  • Ervaren gebruiker

Geplaatst op 24 april 2011 - 18:52

Thermal gaat over temperatuur. Meestal is de kritische temperatuur die waarbij de isolatie onomkeerbare schade oploopt.

Dynamic gaat over de mechanische sterkte. Als je boven die waarde gaat loop je de kans dat b.v. de wikkeling door magnetische krachten uit zijn fatsoen wordt gedrukt.

Okť, bedankt





0 gebruiker(s) lezen dit onderwerp

0 leden, 0 bezoekers, 0 anonieme gebruikers

Ook adverteren op onze website? Lees hier meer!

Gesponsorde vacatures

Vacatures