hey,

drie verwarmings elementen van een oven zijn gemerkt 230v/1840w. Het beschiktbaaar driefasenent is 400v/230v. Hoe moeten de elementen geschakeld worden. Bereken de stroom in elke fase van de verbruiker,de lijnstroom en het driefasig vermogen.

Ik kan er maar niet opkomen hoe ik het vermogen kan berekenen.

het volgende heb ik al gedaan :

ik denk dat het een 3hoeks schakeling gaat zijn.

1840 W = s

s = sqrt 3 * lijnstroom * lijnspanning <=> lijnstroom = 1840/(sqrt 3 * lijnspanning) = 4.61 A

fasestroom = lijnstroom / sqrt 3 = 2.66 A


hoe ik dan verder mijn actief vermogen kan bereken weet ik niet. Ik vind enkel formules waar ik mijn faseverschuiving voor nodig heb en deze heb ik niet.

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

klazon

    klazon


  • >5k berichten
  • 6612 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 12 mei 2011 - 21:04

ik denk dat het een 3hoeks schakeling gaat zijn.

Waarom denk je dat?
Welke spanningen zijn er beschikbaar in een 400/230V net?