3fase
Moderators: ArcherBarry, Fuzzwood
-
- Berichten: 88
3fase
hey,
drie verwarmings elementen van een oven zijn gemerkt 230v/1840w. Het beschiktbaaar driefasenent is 400v/230v. Hoe moeten de elementen geschakeld worden. Bereken de stroom in elke fase van de verbruiker,de lijnstroom en het driefasig vermogen.
Ik kan er maar niet opkomen hoe ik het vermogen kan berekenen.
het volgende heb ik al gedaan :
ik denk dat het een 3hoeks schakeling gaat zijn.
1840 W = s
s = sqrt 3 * lijnstroom * lijnspanning <=> lijnstroom = 1840/(sqrt 3 * lijnspanning) = 4.61 A
fasestroom = lijnstroom / sqrt 3 = 2.66 A
hoe ik dan verder mijn actief vermogen kan bereken weet ik niet. Ik vind enkel formules waar ik mijn faseverschuiving voor nodig heb en deze heb ik niet.
drie verwarmings elementen van een oven zijn gemerkt 230v/1840w. Het beschiktbaaar driefasenent is 400v/230v. Hoe moeten de elementen geschakeld worden. Bereken de stroom in elke fase van de verbruiker,de lijnstroom en het driefasig vermogen.
Ik kan er maar niet opkomen hoe ik het vermogen kan berekenen.
het volgende heb ik al gedaan :
ik denk dat het een 3hoeks schakeling gaat zijn.
1840 W = s
s = sqrt 3 * lijnstroom * lijnspanning <=> lijnstroom = 1840/(sqrt 3 * lijnspanning) = 4.61 A
fasestroom = lijnstroom / sqrt 3 = 2.66 A
hoe ik dan verder mijn actief vermogen kan bereken weet ik niet. Ik vind enkel formules waar ik mijn faseverschuiving voor nodig heb en deze heb ik niet.