Reynods getal

Ik moet voor een stage opdracht het reynolds getal uitrekenen door een Warmtewisselaar.

De flow is 10000 liter per uur

De dichtheid is 998 kg/m3

De diameter van de buisjes is 0,01575 m

Viscositeit is 0,001 Pa.s

Hoe kan ik de stromingssnelheid uitrekenen?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Reynods getal

snelheid(m/s) = debiet(m3/s) gedeeld door doorstroomd oppervlak(m2)

Je weet de diameter van de buisjes en als je ook nog weet hoeveel parallelle buisjes er zijn kun je het totale doorstroomd oppervlak uitrekenen en daarmee de snelheid.
Hydrogen economy is a Hype.

Berichten: 27

Re: Reynods getal

De Warmtewisselaar is 2 pass.

En heeft 65 buizen per pass

Moet ik ook de lengte weten?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Reynods getal

Lengte heb je niet nodig om de snelheid te berekenen. Het gaat om het doorstroomd oppervlak. Je hebt per pass 65 cirkels met een bepaalde diameter en dus een bepaal oppervlak waardoorheen het debiet met een bepaalde snelheid stroomt.
Hydrogen economy is a Hype.

Berichten: 27

Re: Reynods getal

Dus gewoon 0,25.pi.diameter2

0,25.pi. 0,01575 in het kwardraat

Antw. 0,0001948 m2 . 130 is 0,025 m2

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Reynods getal

Je hebt 65 buizen per pass, dus moet je het doorstroomd oppervlak van 65 buizen uitrekenen, niet van 130.
Hydrogen economy is a Hype.

Berichten: 27

Re: Reynods getal

Dus het oppervlak bij 2 en 4 pass blijft het zelfde.

Bedankt voor je hulp