Mengen van lucht


  • Log in om te kunnen reageren

#1

info.hans

    info.hans


  • 0 - 25 berichten
  • 1 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 26 september 2011 - 21:15

Na hoeveel meter kan ik een goede mengtemperatuur meten nadat ik 2 luchtstromen van verschillende temperaturen in een T-stuk van ronde luchtkanalen laat aanzuigen met een ventilator? De ene luchtstroom is 250C (aftakking is ca. 25 vol%) en de andere grotere luchtstroom die rechtdoor gaat is 10C. Luchtsnelheid in alle kanalen ca. 20 m/s. De ventilator met het uitblaaskanaal mogen niet heter worden dan 70. Door mengkleppen achter het T-stuk wil ik de aanzuig mengtemperatuur regelen. Welke afstand moet er ongeveer tussen thermokoppel en kleppen zitten? Zijn er vuistregels?
hw123456

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 27 september 2011 - 11:16

Een vuistregel voor mengen is: een afstand van 10 pijpdiameters tussen mengpunt en thermokoppel.
Hydrogen economy is a Hype.