Temperatuurstoename lucht na ventilator

Moderator: physicalattraction

Reageer
Berichten: 24

Temperatuurstoename lucht na ventilator

Beste,

Het volgende:

Ik wil berekenen/benaderen wat de temperatuurstoename van lucht is na een blower.

Lucht wordt uit een omgeving aangezogen (atmosferische druk)

debiet blower: 17 m3/h

max druk: 1.1 bar.

Temperatuur aangezogen lucht: 20 °C

Leidingdiameter: Dn 80.

Hoe kan ik nu berekenen wat de temperatuur van de uitgaande lucht wordt?

P*V / T = constant ??

Volgens mij kan ik namelijk niet stellen dat volume gelijk blijft?

alvast bedankt!

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Temperatuurstoename lucht na ventilator

Weet je het vermogen van de blower? Kijk in documentatie of op plaatje.

Dat vermogen P wordt omgezet in enthalpieverschil tussen ingaande en uitgaande lucht, en enthalpieverschil ΔH is vrijwel gelijk aan: m.Cp.(T2 - T1)

Dus P = ΔH = m.Cp.(T2 - T1)

waarin: m = massadebiet lucht in blower, kg/s

Cp = soortelijke warmte (bij constante druk) = ongeveer 1,0 kJ/kg.K voor lucht

P = vermogen blower, kW

ΔH = enthalpieverschil, kJ/kg

T1 = ingaande luchttemperatuur, oC of K

T2 = uitgaande luchttemperatuur, oC of K
Hydrogen economy is a Hype.

Berichten: 24

Re: Temperatuurstoename lucht na ventilator

Bedankt voor je snelle antwoord!

Vermogen van de blower (elektrisch) is 5.5 kW.

Hier kan ik de uitgaande temperatuur mee uitrekenen.

Echter kan ik de druk niet als vaste waarde defineren ?

Waarom kan ik veronderstellen dat het (elektrisch) vermogen bijna volledig het entalphyverschil is?

Er is immers ook een bepaald vermogen nodig voor de compressie, arbeid enz. ?

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 4.168

Re: Temperatuurstoename lucht na ventilator

Lucht wordt uit een omgeving aangezogen (atmosferische druk)

debiet blower: 17 m3/h

max druk: 1.1 bar.

Temperatuur aangezogen lucht: 20 °C
Vermogen van de blower (elektrisch) is 5.5 kW.
Beide quotes zijn in tegenspraak met elkaar. Het is onmogelijk dat een blower van 17 m3/h atmosferische lucht en een persdruk van 1.1 bar een vermogen van 5.5 kW zou hebben. Bedoel je wellicht 17 m3/minuut?

Als het rendement van de blower 100 % zou zijn dan is in dit geval de temperatuursstijging 8 graden,

bij een blowerrendement van, zeg, 50 % zal de temperatuursstijging 8/0.5 = 16 graden zijn, dus uitlaattemperatuur 36 oC.

Als dit een bestaande blower is, kun je de uitlaattemperatuur dan niet gewoon meten?
Echter kan ik de druk niet als vaste waarde defineren ?
Geen idee wat je bedoelt.
Waarom kan ik veronderstellen dat het (elektrisch) vermogen bijna volledig het entalphyverschil is?

Er is immers ook een bepaald vermogen nodig voor de compressie, arbeid enz. ?
Neem een thermodynamicaboek ter hand. Het benodigde vermogen van een blower (of compressor) is het enthalpieverschil tussen uitlaat- en inlaatgas (bij verwaarlozing van piepklein verschil in kinetische energie tussen inlaat en uitlaat).

Kijk ook naar de wet van Poisson voor omkeerbaar adiabatische (isentropische) toestandsverandering: T2/T1 = (p2/p1)(γ-1)/γ
Hydrogen economy is a Hype.

Berichten: 24

Re: Temperatuurstoename lucht na ventilator

Is inderdaad een typfout geweest, moest 17 m3/min zijn.

Ik had inderdaad al de uitgaande lucht van de bestaande blower gemeten.

Het ging in dit geval echter om een nieuwe blower, waarvan ik de uitgaande temperatuur wilde berekenen.

De bestaande kon dan als referentie voor de berekening gelden.

In ieder geval bedankt voor je hulp!

mvg

Reageer