Tijdens overleg over de inbouw van watermeters voor het meten en registreren van geleverde warmte met een rekenwerk en twee gepaarde PT100 opnemers werd het volgende gesteld:

In het rekenwerk is geprogrameerd dat de meter in de retoour gemonteerd is. Gemiddelde retour temperatuur 30 K. De meter is nu in de aanvoer gemonteerd. T gemiddeld 35 K.

Welek fout ontstaat doordat gerekend wordt met het volume bij 30 K ipv het volume bij 35 K van de waterstroom.


Het Huupke

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 05 oktober 2011 - 20:48

Ik neem aan dat je oC bedoelt i.p.v. K.

De dichtheid van water bij 30 oC is 995,6 kg/m3
De dichtheid van water bij 35 oC is 994,0 kg/m3

Verschil in dichtheid is dus 0,16 % maar eigenlijk is de vraag niet exact te beantwoorden zonder te weten wat het meetprincipe van de waterstroommeter is (dus wat voor type meter het is), en hoe de geleverde warmte door het programma berekend wordt: uit volume- of uit massastroom.