Springen naar inhoud

Verwarmingscapaciteit heleluchtverwarming


  • Log in om te kunnen reageren

#1

Henkleert

    Henkleert


  • 0 - 25 berichten
  • 8 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 12 oktober 2011 - 08:22

Een verwarmings installatie heeft een vermogen van 60kW de inblaastemp = 40 grC het gebouw heeft een luchttemp 20grC Wat is de benodigde volumestroom lucht?

Veranderd door Jan van de Velde, 20 oktober 2011 - 22:25
onduidelijke titel aangepast


Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

317070

    317070


  • >5k berichten
  • 5567 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 12 oktober 2011 - 09:48

Wat is de benodigde volumestroom lucht?

Om wat te bereiken?
What it all comes down to, is that I haven't got it all figured out just yet
And I've got one hand in my pocket and the other one is giving the peace sign
-Alanis Morisette-

#3

Henkleert

    Henkleert


  • 0 - 25 berichten
  • 8 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 20 oktober 2011 - 14:32

om de temperatuur in het gebouw constant te houden.

#4

Fred F.

    Fred F.


  • >1k berichten
  • 4168 berichten
  • Pluimdrager

Geplaatst op 20 oktober 2011 - 16:43

om de temperatuur in het gebouw constant te houden.

Om de temperatuur constant te houden moet even veel warmte toegevoerd worden als het gebouw verliest door muren, ramen, deuren vloer en dak. Dus dat warmteverlies zul je eerst moeten bepalen/berekenen.

Stel:
X = warmteverlies van gebouw, kW
V = volumestroom warme lucht, m3/s
Cp = soortelijke warmte lucht, ~ 0,9 kJ/m3.oC (bij 40 oC)
Tw = temperatuur warme lucht, 40 oC
T = temperatuur lucht in gebouw, 20 oC

Dan geldt dat V = X /(Cp * (Tw - T))

Alles hangt dus af van de waarde van X.