Balk berekening voor terrasoverkapping
#1
Geplaatst op 06 november 2011 - 10:48
Het is een overkapping van 6x4, waarbij ik 4 meter moet overspannen met balken.
Ik zat zelf te denken aan balken van 55x155.
Het gewicht van de polycarbonaar incl. t-profiel is ongeveer 15 kg/m2
Op de balk zal dus een gelijkmatig verdeelde belasting komen van 15 kg per strekkende meter.
De balk moet natuurlijk ook stevig genoeg zijn om sneeuw te kunnen dragen die er in de winter op kan vallen.
Wie kan mij vertellen welke bakafmetingen in nodig heb
#2
Geplaatst op 07 november 2011 - 15:53
Ik zou zelf denken aan een balkafmeting van 58x170mm met een onderlinge afstand van 400mm. Hierbij houdt ik er rekening met een buitenklimaat en een persoon die bovenop de balklaag kan klimmen om de beplating erop te monteren. Dit is maatgevend t.o.v. sneeuwbelasting.
#3
Geplaatst op 07 november 2011 - 17:08
#4
Geplaatst op 07 november 2011 - 21:38
Hopelijk kan iemand mij zo een antwoord geven wat voor balkafmetingen in moet gaan toepassen.
#5
Geplaatst op 07 november 2011 - 22:26
http://www.handelsondernemingdevogel.nl/in...php?paginaid=33
#6
Geplaatst op 07 november 2011 - 22:30
@jhnbk: Als ik belasting door personen reken op platdak (1,0kN/mē) dan kun je er van uitgaan dat windbelasting ondergeschikt is.
#7
Geplaatst op 08 november 2011 - 07:50
Indien niet ziet je verandadak er niet uit.
Die dingen zijn standaard gekend (zie ook link die ik gaf). Als je dit voorrekent voor een ander wordt het er niet wetenschappelijker op.
http://www.mellizo.nl/producten/terrasover...da_-_dakplaten/
Veranderd door E.Desart, 08 november 2011 - 08:04
#8
Geplaatst op 08 november 2011 - 08:19
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?s...st&p=552294
En een interessant document:
http://www.bwtinfo.nl/ufc/file/bwti_sites/..._2008_12_29.pdf
Zie blz 120 tot blz 123
Veranderd door E.Desart, 08 november 2011 - 08:34
#9
Geplaatst op 08 november 2011 - 08:49
E.Desart, op 8 November 2011, 08:19, zei:
http://www.wetenschapsforum.nl/index.php?s...st&p=552294
Ik vroeg naar leveranciersinfo voor polycarbonaatplaten, want ik kan wel een balklaag berekenen op belasting door een timmerman, maar als die plaatjes dat niet aan kunnen dan is dat nutteloos. Ik was dus meer op zoek naar zo iets: http://www.sheet.bayerpolymers.com/index.p...05_n_100701.pdf
Daaruit blijkt nu dus dat deze voldoende draagvermogen hebben.
Ik laat het aan de topicstarter om te bepalen of hij met sneeuw wil rekenen (56kg/mē) of met een monteur + gereedschap die bezig is (100 kg/mē)
Indien je uitgaat van een monteur die bezig is op je dak kies je afmeting 70x195mm h.o.h. 1 meter. Maximale doorbuiging wordt dan 1,52cm.
Indien je uitgaat van sneeuwbelasting dan kies je afmeting 58x195mm h.o.h. 1 meter. Maximale doorbuiging wordt dan 1,33cm.
Indien de topicstarter op zoek is naar een begeleiding om deze balklagen in de toekomst zelf te berekenen help ik hem daarbij graag. Ik had alleen het vermoeden dat hij alleen op zoek was naar een houtafmeting.
EDIT (toevoeging): De bladzijden waar je naar verwijst in bijgevoegd document betreffen alleen toetsing op sterkte, maar niet (relatieve) doorbuiging. In bouwconstructie dien je vervorming van de constructie mee te nemen voor wooncomfort en eventuele gevolgen die de vervorming heeft voor overige constructie elementen. Daarom is een relatieve doorbuiging vastgelegd van 0,4% tov de overspanning bij beschouwing van de eindtoestand en 0,3% bij onmiddellijke doorbuiging tgv een veranderlijke belasting als sneeuw of personen.
Veranderd door Plaus, 08 november 2011 - 08:55
#10
Geplaatst op 08 november 2011 - 17:34
Plaus, op 7 November 2011, 22:30, zei:
#11
Geplaatst op 08 november 2011 - 18:35
Wel zou je nog de stabiliteit van de constructie kunnen beschouwen en de bevestiging van de platen op de balklaag. Ook de verankering aan de wanden/grond kunnen van belang zijn.
Veranderd door Plaus, 08 november 2011 - 18:36
1 gebruiker(s) lezen dit onderwerp
0 leden, 1 bezoekers, 0 anonieme gebruikers