Aansluiten kwh-meter

Weet iemand of je een 3-fase draaistroom kilowattuurmeter kan aansluiten op 1 fase? De betreffende meter is een Siemens D22G, met aansluitklemmen 1-3-4-6-7-9-10-11. 3x220/380V 5/20 A

Gebruikersavatar
Berichten: 7.224

Re: Aansluiten kwh-meter

Nee, dat kan niet.
If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.-- Isaac Newton

Gebruikersavatar
Pluimdrager
Berichten: 7.933

Re: Aansluiten kwh-meter

Ja hoor, dat kan wel. Een 3-fasen kWh-meter bestaat feitelijk uit drie 1-fase meters, samengebouwd in één behuizing.

Dus je sluit gewoon 1 fase aan, en de overige aansluitingen gebruik je niet.

Klem 1: inkomende fase

Klem 3: uitgaande fase

Klem 10: inkomende nul

Klem 11: uitgaande nul.

Berichten: 6

Re: Aansluiten kwh-meter

klazon schreef:Ja hoor, dat kan wel. Een 3-fasen kWh-meter bestaat feitelijk uit drie 1-fase meters, samengebouwd in één behuizing.

Dus je sluit gewoon 1 fase aan, en de overige aansluitingen gebruik je niet.

Klem 1: inkomende fase

Klem 3: uitgaande fase

Klem 10: inkomende nul

Klem 11: uitgaande nul.
Bedankt ik ga het morgen proberen.

Berichten: 6

Re: Aansluiten kwh-meter

Bedankt ik ga het morgen proberen.
Ik heb het geprobeerd, bleek dat ik het zo al een keer aangesloten had, maar werkte niet. Totdat ik de meter rechtop zette, waarna de schijf begon te draaien en de teller liep!!