Even een vraagje:

Ik heb een koeler waar kristallen binnenkomen. De temperatuur van deze voeding is 80 graden celcius. De output van de koeler zijn kristallen van 40 graden celcius. Verder heb ik koude lucht van 30 graden ceclius met een relatieve luchtvochtigheid (RH) van 90%. De stroom van de kristallen bedraagt 1333.33 kg/h.

Hoeveel kg/h lucht heb ik nodig om de kristallen te koelen?

dichtheid kristallen 1750 kg/m3
Cp=2 kJ/kg*C

Hoe los ik dit probleem op?

Dit forum kan gratis blijven vanwege banners als deze. Door te registeren zal de onderstaande banner overigens verdwijnen.

#2

Kravitz

    Kravitz


  • >1k berichten
  • 4042 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 24 januari 2012 - 18:55

Dit onderwerp past beter in het huiswerkforum en is daarom verplaatst.
Heb je enig idee hoe je zou beginnen?
"Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm" - Winston Churchill

#3

Marko

    Marko


  • >5k berichten
  • 8935 berichten
  • VIP

Geplaatst op 24 januari 2012 - 20:31

Hoe los ik dit probleem op?


Allereerst door een schets te maken van de situatie en de processtromen aan te duiden. Vervolgens door je gegevens te ordenen; het is altijd handig om de gegevens bij de bijbehorende stroom te zetten.

Dan nog even opzoeken wat een psychrometrische kaart ook alweer is.

Cetero censeo Senseo non esse bibendum


#4

azaniet

    azaniet


  • 0 - 25 berichten
  • 11 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 24 januari 2012 - 20:53

Ik weet wat een psychometrische kaart is, maar wat moet ik ermee?

Ik kan er waarschijnlijk van uit gaan dat de luchtoutput ook 40 graden celcius is en de input 30 graden.

#5

Jan van de Velde

    Jan van de Velde


  • >5k berichten
  • 44872 berichten
  • Moderator

Geplaatst op 24 januari 2012 - 23:01

Ik weet wat een psychometrische kaart is, maar wat moet ik ermee?

Daaruit halen hoeveel warmte een kilogram lucht met RV 90% en 30įC opneemt als het een temperatuur van 40įC krijgt bijvoorbeeld

Ik kan er waarschijnlijk van uit gaan dat de luchtoutput ook 40 graden celcius is en de input 30 graden.

Laten we dat maar doen ja.
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN....
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://www.wetenscha...showtopic=59270

#6

azaniet

    azaniet


  • 0 - 25 berichten
  • 11 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 24 januari 2012 - 23:52

24 gram per kg droge lucht voor 90% RH bij 30 graden

44 gram per kg droge lucht voor 90% Rh bij 40graden

#7

azaniet

    azaniet


  • 0 - 25 berichten
  • 11 berichten
  • Gebruiker

Geplaatst op 25 januari 2012 - 00:01

Maar waarom moet ik ervan uit gaan dat de lucht waterdamp opneemt?

Ik heb namelijk geen Cp van lucht, deze is niet gegeven en zal hem dan waarschijnlijk ook niet hoeven te gebruiken


Optie 1:
Ik kan wel uitrekenen wat de energiebehoefte is om de kristallen in temperatuur te laten dalen van 80 naar 40 graden. Dat kost de kristallen ongeveer 80 kJ/kg met aantal kristallen 1333kg/h is dat dus 106640 kJ/h. Deze energie kan worden afgestaan aan de lucht maar dan zou ik toch de Cp moeten gebruiken?

Cplucht *(40-30)*luchtstroom = 106640

Of zit ik nu compleet op het verkeerde spoor?


Optie 2:
Ook zou ik kunnen zeggen dat het stijgen van de temperatuur van de lucht verwaarloosbaar is en dat de kristallen de energie leveren voor het verdampen van water met Hvap=2000kj?kg

waardoor ik kan uitrekenen hoeveel water moet worden verdampt per uur, en vervolgens de bijpassende luchtstroom hierbij zoeken in de psychrometische chart.



Ik hoop dat u mij zsm kunt helpen

Veranderd door azaniet, 25 januari 2012 - 00:04